CelerraやVNXの各コンポーネント(Control Station, DataMover, Storage Processor)におけるNTPサーバーとの同期動作

コントロールステーションにてNTPサーバを設定した場合、データムーバーとストレージプロセッサも、自動で同じNTPサーバーを参照することになるのでしょうか? また、コントロールステーション、データムーバー、ストレージプロセッサの内部時計の時間は、NTPサーバーと同期したタイミングで突然変更されるのでしょうか?

Question

8.3K

4

0

0

ソリューション確認済み

WindowsマシンからCelerra のCIFSへファイルの作成や更新をした場合のタイムスタンプはWin? Celerra?

WindowsマシンからCelerraのCIFSへファイルの作成や更新を行った場合に、ファイルのタイムスタンプはWindowsマシン側の時間が反映されるのでしょうか?それともCelerra側の時間が反映されるのでしょうか?

Question

365

1

0

0

ソリューション確認済み

テスト

ハローワールド。

Question

5

7

0

ソリューション確認済み

EMCサイトシングルサインオン時のアクセスレベル確認方法

EMCサイトにログインする際には、ユーザによってアクセスレベルが設定され、そのレベルによりアクセスの可否が決められる情報があると聞きました。 自分のアクセスレベルを確認することは出来るのでしょうか。もしも出来るのであればその方法を教えてください。

Question

500

1

0

0

ソリューション確認済み

VNX USMを利用したDiskファームウェアアップグレード(スクリーンショット集)

ラボマシンでVNX(VNX5200)のDiskファームウェアアップグレードをUSM(v1.3.9.1.0236)を利用して実施した際のスクリーンショットです。 この例では作業開始から完了まで約1時間かかりました。

Question

483

1

0

0

ソリューション確認済み

VNXeディスク故障時のRebuild(リビルド)確認方法

VNXeでディスクが故障した際に、Rebuild状態(何パーセント完了したのか)を確認する方法はありますか?

Question

899

1

0

0

ソリューション確認済み

Dell EMC Unity OE4.5でのSSHセキュリティ変更

Dell EMC UnityでOE 4.5にアップグレードした後、今まで利用できていたSSHコマンドが利用できなくなってしまいました。 何か仕様の変更があったのでしょうか? 利用できない例:spb:~/user> cd ..-rbash: cd: restrictedspb:~/user>

Question

2.2K

1

0

ソリューション確認済み

Enhancement Request(EMC製品に関する改善要望)方法

Dell EMC製品に関する改善要望の依頼(Enhancement Request)方法について教えてください。

Question

7.5K

11

0

ソリューション確認済み

【CECT】【Unity NetworkCheck】非対応プロキシの動作とバイナリデータ 15 03 01 00 02 02 0a(16進数) について

社内フォーラムにあった有益情報をフォーラムに横流しします(投稿者からの許可はちゃんと取ってます)。

Question

3.8K

1

0

0

ソリューション確認済み

maruyoさん 実際の出力を見れたわけではないので命名規則などはわからないのですが、Data Domainの保存先はMTreeのようなので、GUIからであればData Management > Mtreeを選択することで確認できるはずです。

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

PowerStoreからDDにストレージダイレクトでバックアップしたデータはDDの何処で確認できますか

こんにちはPowerStoreからDD(DDVE)にストレージダイレクトでバックアップしましたDD側でバックアップデータを確認したいときはDの何処でを見たら良いか教えてください。

Question

bf000さん 最初見た時は以前よくあった/FFTをつけていない問題かと思いましたが、きっちり(しかも最初に)ついてますね・・・   ということでRobocopyについて調べてみました。結論としては、/Sをと/MIRを抜いて、その変わりに/DCOPY:DATを追加して上手くいったりしないでしょうか。また、ソース(VNXe)とターゲット(PowerScale)のデータタイムスタンプがずれても良いということであれば、/XOオプションを指定するのも有効だと思います。   &nb

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

VNXeからPowerscaleへのロボコピーについて

お世話になっております。VNXeからPowerscaleへのロボコピーを以下のオプションで行っています。 Options : *.* /FFT /V /FP /BYTES /TEE /S /E /COPYALL /PURGE /MIR /B /NP /IT /R:0 /W:0 日次で8hしか動かせず、2回目以降にコピーしたファイルが更新済み(Modified)になってしまいます。 Powerscale側も isi smb settings global modify --ignore-eas=yes SMB ShareのRun as rootを有効化していますが、改善しません。差分

Question

naoitoさん ラックに異なるモデルのシャーシが混在していても問題がないかというご質問であると認識しているのですが(合ってますかね・・・)、この認識に間違いがない場合には、ラックが許容している重量などの問題に引っかからない限りはH500とH700などが混在しても問題はありません。   例えばですが、Node Site Preparation and Planning GuideのP.13には「all Generation6 platforms can be installed i

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

PowerScale Gen6プラットフォームのシャーシについて

PowerScaleのGen6モデルについて、 1シャーシにNodeが4つとノードに付随したドライブスレッドを搭載しており、 ノードとドライブスレッドは紐づいている(Node1のドライブスレッドをNode2のドライブスレッドには入替られない)認識なのですが。 シャーシとノード(モデル)は紐づいた関係等はあるのでしょうか。 (A/Hモデルに対応したシャーシがあるのか) 上記シャーシとノード(モデル)に関係性が無い場合、たとえばH500 x6node + H700x6nodeの構成で、以下のような構成は問題ないのでしょうか。1シャーシ目:H500 x4node 2シャーシ目:H500 x2nod

Question

ソリューション確認済み

これらの事象から、何か思い当たる解決策などありますでしょうか? SRを確認すると「connection_type_esrsgw_one_or_more_server_unreachable」のエラーの原因は多岐に渡っており、「おそらくこれだろう」というようなものは見つけることが出来ませんでした。リブートが難しい環境ということなので、現状でサポートに連絡をしてログなどを確認してもらうことをお勧めします。 SCGになっても、コマンドはesrsのままでよろしいいのですよね? はい。以前Xt

 コメントしました 

2年前

 次の会話に対して:  

0

0

XtremIO X2をSCG/VEに接続できない

XIOS/XMS(6.3.3-8)をSCG/VE(5.14.00.16)に接続できず、以下のコマンド実行結果が表示されるため、解決方法が記載されているドキュメントなどあれば教えてほしい。 ・「show-xms-esrsve-registration」コマンド <実行結果> Cluster-Name   Index Primary-Esrs-Key Secondary-Esrs-Key ESRS-VE-Connection-Status ESRS-VE-Secondary-Connection-Status xxxxxxx-xxxx   2 

Question

ソリューション確認済み

tanboi_3さん すいません、、おっしゃる通りで最初に紹介したKBには記載漏れがあったようです。。   tanboi_3さんが参照しているリンク先の情報に加え、KB000221848-PowerStore: Default RAID Width May Automatically Change After Adding New Drivesの(権限によっては見えない箇所ですが)内部メモセクションにも以下記載があったので、RAID6相当では16+2も構成可能というのが正しいです。

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

PowerStoreのRAID構成について

いつもお世話になっております。 PowerStoreのRAID構成についてご教示いただきたいのですが、例えばPowerStoreでSSD 20本を搭載して導入したとします。 このとき最初にRAID5にするかRAID6にするかというのは設定で決めることができると思いますが、ストライブ幅もRAID6なら4+2、8+2、16+2の中から手動で決めることができるのでしょうか? もしくは選択できるストライブ幅で最大のものが自動的に選択されるのでしょうか?(例えば20本なら自動的に16+2が選択されて8+2などは設定できない?) 以上、よろしくお願いいたします。

Question

ソリューション確認済み

事前にOracleDB側にてPPDM+Oracle RMAN Agentのために用意しておく必要があるものなどありますでしょうか。 特に前もってOracleDB側で必要なものはありません。バックアップ対象のデータベースにアクセスができるOracleのユーザ(install.shを実行する)は必要ですが、もうデータベースがあるということは当該ユーザもOracleサーバ内に存在しているはずなので。 [参考]KB000197322-PowerProtect: PPDM backup: How t

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

PPDM+Oracle RMAN AgentでのOracle側要件について

PPDM+Oracle RMAN AgentにてOracleDBのバックアップを取得する際に、 事前にOracleDB側にてPPDM+Oracle RMAN Agentのために用意しておく必要があるものなどありますでしょうか。 ※ざっくりな質問ですみません。 具体的には例えばPPDM専用のOracleユーザを作成しておかなければいけないとか、 RMANスクリプトを事前に作成しておかなければいけない、 なにかOracle側で事前に設定が必要な事項など。 以下ユーザガイドは参照しているのですが、それらしい記載が見当たらなかったため。 PowerProtect Data Manager 19.1

Question

ソリューション確認済み

LANカードなどを付ける時のあの背面のPCIeスロットにH700を取り付け、故障予兆の埋め込み6/iを撤去するという作業工程になるのでしょうか? はい。Dell R610 - Upgrading RAID Controller from Perc 6/i to H700というYoutube動画を確認したところ記載頂いた作業工程になっていました。(動画はR610における対応でしたが、交換対象となっているPERCがまったく同じものなので、R710も同様の処理で対応が可能なはずです)

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

PER710のRAIDコントローラ6/iからH700へ換装したい

私が所有するR710のPERC6/i(Embedded)が故障予兆アラートを発生しました。 iDRAC6で確認する限りRAIDコントローラバッテリも劣化状態にあるようです。 バッテリ付きのH700の購入に踏み切りたいのですが、疑問がございます。 大抵のH700製品にはPCIeという文言が確認できるのですが、LANカードなどを付ける時のあの背面のPCIeスロットにH700を取り付け、故障予兆の埋め込み6/iを撤去するという作業工程になるのでしょうか? シャーシを開けてみれば何となくイメージができそうなものですが、都合上まだ確認できておりません。 以前R430のPCIeスロットにConn

Question

ソリューション確認済み

・CEE用に準備するアカウントは何に使用されるアカウントでしょうか。 CAVAのAntiVirusサーバ(エンジン)とのやりとりを行うためのアカウントです。   ・P8にNASサーバあたり少なくとも2つ以上のCAVAが必要と記載がありますが、2つ以上必要な理由は 分かりますでしょうか。AntiVirusサーバが1つしかない場合は、NGになりますでしょうか。 Single Point of Failureをつくらないという観点から2つ以上必要となっています。1つでも動作する

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

CEE導入について

CEEの導入検討をしております。添付のP7のSystem reguirementsに以下が記載されています。 NetworkThe Windows network must contain a domain controller with both Active Directory and DNS enabled.Active Directoryが必須のように思いましたが、認識は合っておりますでしょうか。 というのもP29のアカウント作成でActive Directory が無い場合の記述があるように思いましたので気になった次第です。●Create from User Manager for

Question

上記のコマンドによるサポート通知の無効化はSCG監視に影響を与えない認識でよろしかったでしょうか? はい。その認識です。 Command Referenceから「Disable email notification to Dell EMC for the specified option. 」という箇所を抜き出して書いたのは(SCGなどの)メール通知関係以外には影響がないということを表現しようと思ったからなのですが、もう少し明確に書いておくべきでした(お手間をおかけしてしまい申し訳ないです

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

DataDomainメールサーバ接続エラーの抑止方法

DDOS:7.13.0.20-1082704 メール通知の利用想定がないため、メールサーバ登録を行っておりません。 エラーメッセージ:Error communicating with mail server. が定期的に出力されてしまうため抑止を行いたく思っております。 ‎Data Domainのメール通知機能について まとめ 【DDOS 5.2, 5.4 対応版】 | DELL Technologies 3. 以下のアラートが発生しています。メール通知は行わない予定なので以下のアラートを抑止したいのですが。 『ERROR SystemMaintenance Error communica

Question

Dell NAS ManagementのURLですが、新しいバージョンが出た場合も頂いたURLを見ればよいでしょうか。もし複数バージョンを確認できるページがあればご紹介いただけると助かります。 Webサイト上で今後どのように情報が更新されていくのかは不明なので、おそらく一番確実なのはオンラインサポートサイトの検索で、リソースとして「ダウンロードおよびドライバ」を選択(ティック)して、「「Dell EMC NAS Management」を検索することだと思います。 https://www.d

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

CEE導入について

CEEの導入検討をしております。添付のP7のSystem reguirementsに以下が記載されています。 NetworkThe Windows network must contain a domain controller with both Active Directory and DNS enabled.Active Directoryが必須のように思いましたが、認識は合っておりますでしょうか。 というのもP29のアカウント作成でActive Directory が無い場合の記述があるように思いましたので気になった次第です。●Create from User Manager for

Question

①PowerStoreでもLost+Foundフォルダは動作不安定の要因となるため削除NGの前提でしょうか。 はい。Unityと同様に削除NGの前提でお願いします。   ②Lost+Foundフォルダ以外にシステム用途のフォルダが生成される可能性はありますでしょうか。 Unityと同様に./etcという隠しディレクトリが生成される可能性があります。     ③Lost+Foundフォルダを一時的に別場所に退避して、再度元の場所に戻す、もしくは同名のフ

 コメントしました 

1年前

 次の会話に対して:  

0

0

PowerStore NASサーバのファイルシステム上に存在するLost+Foundフォルダ

PowerStoreのNASサーバ上でファイルシステムを作成すると第一階層部分にLost+Foundフォルダが存在すると思います。 VNXやUnityでの取り扱いから考えると削除することは推奨されないものという認識です。 ※Unityでは隠して運用するようにKBが公開されていた記憶です そこで以下3点確認させてください。 ①PowerStoreでもLost+Foundフォルダは動作不安定の要因となるため削除NGの前提でしょうか。 ②Lost+Foundフォルダ以外にシステム用途のフォルダが生成される可能性はありますでしょうか。 ③Lost+Foundフォルダを一時的に別場所に退避して、再度元

Question

Dell Support Results

結果が見つかりませんでした!

Top