Esta postagem tem mais de 5 anos
1 Rookie
•
12 Mensagens
0
1006
23 de fevereiro de 2017 06:00
PowerEdge 2900 - Dificuldade com RAID 1
Bom dia,
Tive um problema em um dos HDs de um dos meus servidores, o PowerEdge 2900, ele possui uma controladora PERC6i.
Fiz a aquisição de um novo HD, exatamente do mesmo modelo do HD anterior. Quando coloco o HD no servidor, ele não faz o rebuild automaticamente.
Acessei então o menu da controladora para verificar e tentar dar o comando para que o rebuild fosse realizado, mas a opção de rebuild não aparece.
Quando vou na aba para ver os discos físicos, esse novo disco esta com o status "Ready".
Também não me é habilitada a opção de importar configuração foreign.
Alguém poderia me ajudar?
Nenhum evento encontrado!
DELL-Ananda S
Moderator
•
3.3K Mensagens
0
23 de fevereiro de 2017 08:00
Olá, Thiago!
Verifica se você não tem a opção Hot Spare. Configure o novo disco como Hot Spare e o sistema deve reconhecê-lo como a unidade de reposição do disco antigo e iniciar o rebuild automaticamente.
ThiagoLRamos
1 Rookie
•
12 Mensagens
0
23 de fevereiro de 2017 09:00
Boa tarde,
Não conhecia essa função de Hot Spare, quando aconteceu antes o rebuild foi feito automaticamente.
Parece que funcionou, está fazendo o rebuild agora.
Muito obrigado.
DELL-Ananda S
Moderator
•
3.3K Mensagens
0
23 de fevereiro de 2017 09:00
Perfeito, Thiago! Ficamos à disposição ;)