Esta postagem tem mais de 5 anos
7 Mensagens
0
1579
29 de abril de 2018 18:00
Instalação de HD SAS no PowerEdge 2950
Caros, efetuei a instalação de um HD extra no servidor de arquivos PowerEdge 2950.
Possui 3 hds instalado, adicionei mais um. Porém ao listar o HD para efetuar o reconfigure, o HD não é listado. Estou utilizando HD SAS da mesma marca e mesma capacidade. Controladora PERC 6/i Integrated.
Sistema de agrupamento Raid5
Acessado a opção de Physical Disks, aparece porém não aparece online (conforme foto)
Tenho que escolher algumas dessas opções para que o HD fique online? Qual o procedimento para que o HD seja reconhecido e o reconfigure seja realizado?
Obrigado.
Nenhum evento encontrado!
DELL-Paulo S
Moderator
•
528 Mensagens
0
30 de abril de 2018 06:00
Bom dia, Everttu
Processo de reconfigure serve para você alterar o nível de RAID, cujo sua controladora não comporta essa configuração, acredito que deseja inserir o disco novamente no RAID, de modo que seja feito o REBUILD certo?
Se for isso, basta selecionar a opção "Assign Global Hot Spare".
DELL-Paulo S
Moderator
•
528 Mensagens
0
8 de maio de 2018 04:00
Bom dia, Everttu
Se o disco é novo, deve ser atribuido a ele um novo raid, para que seja possível utilizar ele dentrod o seu sistema operacional.
Os outros que já estão em RAID-5, não tem como mudar.
everttu
7 Mensagens
0
5 de maio de 2018 14:00
Ola Paulo, é isso mesmo, inseri um novo HD no servidor para aumentar a capacidade de armazenamento. Então basta eu escolher a opção "Assign Global Hot Spare" que o Rebuild começará?
Muito obrigado.
veltusti
12 Mensagens
0
3 de fevereiro de 2021 06:00
Bom dia. Estou com um Servidor com exatamente este mesmo caso.
Estou com essa mesma duvida, se posso selecionar a opção ASSIGN GLOBAL HOT SPARE sem problemas.
O servidor tem 4 discos em RAID5.... um deu problema e ao substituir, ficou com esse estado de "READY".
Posso marcar como Assign GHS sem medo? ele nao apaga nada?