Instalação de HD SAS no PowerEdge 2950

Caros, efetuei a instalação de um HD extra no servidor de arquivos PowerEdge 2950.
Possui 3 hds instalado, adicionei mais um. Porém ao listar o HD para efetuar o reconfigure, o HD não é listado. Estou utilizando HD SAS da mesma marca e mesma capacidade. Controladora PERC 6/i Integrated.

Sistema de agrupamento Raid5

Acessado a opção de Physical Disks, aparece porém não aparece online (conforme foto)
server.png

Tenho que escolher algumas dessas opções para que o HD fique online? Qual o procedimento para que o HD seja reconhecido e o reconfigure seja realizado?

Obrigado.

 

Moderator

 • 

528 Mensagens

30 de abril de 2018 06:00

Bom dia, Everttu

Processo de reconfigure serve para você alterar o nível de RAID, cujo sua controladora não comporta essa configuração, acredito que deseja inserir o disco novamente no RAID, de modo que seja feito o REBUILD certo?

Se for isso, basta selecionar a opção "Assign Global Hot Spare".

Moderator

 • 

528 Mensagens

8 de maio de 2018 04:00

Bom dia, Everttu

Se o disco é novo, deve ser atribuido a ele um novo raid, para que seja possível utilizar ele dentrod o seu sistema operacional.

Os outros que já estão em RAID-5, não tem como mudar.

7 Mensagens

5 de maio de 2018 14:00

Ola Paulo, é isso mesmo, inseri um novo HD no servidor para aumentar a capacidade de armazenamento. Então basta eu escolher a opção "Assign Global Hot Spare" que o Rebuild começará? 

Muito obrigado.

12 Mensagens

3 de fevereiro de 2021 06:00

Bom dia. Estou com um Servidor com exatamente este mesmo caso.

Estou com essa mesma duvida, se posso selecionar a opção ASSIGN GLOBAL HOT SPARE sem problemas.

O servidor tem 4 discos em RAID5.... um deu problema e ao substituir, ficou com esse estado de "READY".

Posso marcar como Assign GHS sem medo? ele nao apaga nada? 

Nenhum evento encontrado!