2 Intern
•
562 メッセージ
0
27
2025年7月29日 23:57
PowerStore向けのMultipath.confについて
PowerSore向けのmultipath.confのパラメータを確認するためHost Connectivity Guide for Linuxを見ています。そこで質問があります。設定ファイル例があったのですが、device{ の部分が2か所あり、どちらを参考にしてよいか悩んでいます。例の上の説明分に「for SCSI-FC and NVMe-FC」とあるので、1個目のdevice{ の部分がSCSI-FC向けで2個目のdevice{ の部分がNVMe-FC向けかと思ったのですが、如何でしょうか。
イベントは見つかりませんでした!
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2025年7月30日 07:53
todehi daneyoさん
設定ファイル例があったのですが、device{ の部分が2か所あり、どちらを参考にしてよいか悩んでいます。例の上の説明分に「for SCSI-FC and NVMe-FC」とあるので、1個目のdevice{ の部分がSCSI-FC向けで2個目のdevice{ の部分がNVMe-FC向けかと思ったのですが、如何でしょうか。
→御認識の通りです。uid_attributeに "ID_WWN"とあることからも2番目の例はNVMe 向けの表記になります。
参照いただいている資料 Dell Technologies Host Connectivity Guide for Linuxにも
ID_WWNの表記がNVMe での設定としてあります。
参考:Dell Technologies Host Connectivity Guide for Linux
Page 119
Page 209
1. Add the following PowerStore NVMe device lines in /etc/multipath.conf file:
Device Mapper Multipath の設定 (Redhat サイト)
https://docs.redhat.com/ja/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html-single/configuring_device_mapper_multipath/index
uid_attribute
デフォルト値はデバイスに依存し、SCSI デバイスの場合は ID_SERIAL、DASD デバイスの場合は ID_UID、NVMe デバイスの場合は ID_WWN です。
todehi daneyo
2 Intern
•
562 メッセージ
0
2025年8月4日 01:03
ayas様
ご回答ありがとうございます。
大変たすかりました。