PowerStore向けのMultipath.confについて

PowerSore向けのmultipath.confのパラメータを確認するためHost Connectivity Guide for Linuxを見ています。そこで質問があります。設定ファイル例があったのですが、device{ の部分が2か所あり、どちらを参考にしてよいか悩んでいます。例の上の説明分に「for SCSI-FC and NVMe-FC」とあるので、1個目のdevice{ の部分がSCSI-FC向けで2個目のdevice{ の部分がNVMe-FC向けかと思ったのですが、如何でしょうか。

Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2025年7月30日 07:53

todehi daneyoさん

 

設定ファイル例があったのですが、device{ の部分が2か所あり、どちらを参考にしてよいか悩んでいます。例の上の説明分に「for SCSI-FC and NVMe-FC」とあるので、1個目のdevice{ の部分がSCSI-FC向けで2個目のdevice{ の部分がNVMe-FC向けかと思ったのですが、如何でしょうか。

 

→御認識の通りです。uid_attributeに "ID_WWN"とあることからも2番目の例はNVMe 向けの表記になります。
参照いただいている資料 Dell Technologies Host Connectivity Guide for Linuxにも
ID_WWNの表記がNVMe での設定としてあります。

 

参考:Dell Technologies Host Connectivity Guide for Linux 

Page 119
 

Image


Page 209 
1. Add the following PowerStore NVMe device lines in /etc/multipath.conf file:
 

Image

 


Device Mapper Multipath の設定 (Redhat サイト)

https://docs.redhat.com/ja/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html-single/configuring_device_mapper_multipath/index

 

uid_attribute
デフォルト値はデバイスに依存し、SCSI デバイスの場合は ID_SERIAL、DASD デバイスの場合は ID_UID、NVMe デバイスの場合は ID_WWN です。

2 Intern

 • 

562 メッセージ

2025年8月4日 01:03

ayas様
ご回答ありがとうございます。
大変たすかりました。