2 Intern
•
562 メッセージ
0
40
2025年4月23日 12:42
PowerStoreのFC経路変更
PowerStoreに接続されているFCスイッチを別のFCスイッチへ接続変更します。
接続サーバに変更はありません。ただPowerStoreの接続ポートは変更になります。その際サーバから認識されるパス数も4パスから8パスになります。この場合PowerStoreの設定変更は必要になりますでしょうか。
接続されるサーバに変更がないので、PowerStoreへの変更は不要だと考えています。
認識はあっておりますでしょうか。
心配なのは、VNX、Unityで同様のことをする場合、LUN割り当ての解除/再割り当てをする必要があったと記憶しています。PowerStoreでも同様の話がないか気にしております。
イベントは見つかりませんでした!
Uehara Y.
Community Manager
•
5.3K メッセージ
0
2025年4月24日 06:22
はい、私もその認識です。
PowerStoreのLUNにマップされているホスト(とそのイニシエーター情報)に変更がないのであれば、PowerStore側での対応は不要なはずなので。
(もちろん新しいFCスイッチのゾーニングが問題なく設定されていることが前提です)
もしもホストのイニシエーターが増えるというような場合には、PowerStore側からホストの再認識か、当該ホストに対するイニシエーターの追加処理が必要になるかもしれません。
(自動で認識してくれるかもしれませんが、正直これはやってみないと分からないといったところです・・・)
todehi daneyo
2 Intern
•
562 メッセージ
0
2025年4月24日 07:42
Uehara Y.さん