Connectrix BのNPIV disable時の影響について
connectrix DS-7720BでNPIV機能を全てのポートで無効化しようとしています。
UnityXT480をDS-7720B経由でESXiでフォーマットし、データストア上に仮想マシンのデータを格納しております。
また、他の複数サーバーも接続されています。
Administration Guide, 9.1.x を見る限りサーバ-ストレージとの接続断やFCスイッチの再起動等を発生せずにNPIVの設定を変更
できるように見えるのですが正しいでしょうか。
https://techdocs.broadcom.com/us/en/fibre-channel-networking/fabric-os/fabric-os-administration/9-1-x/v26749369/v26749219/v26749586.html
NPIVの構成を変更する際はport disableが必要となるように記載されていました。
https://techdocs.broadcom.com/us/en/fibre-channel-networking/fabric-os/fabric-os-administration/9-1-x/v26749369/v26749219.html
また、UnityXT480では特に操作は不要な理解ですが正しいでしょうか。
イベントは見つかりませんでした!
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
1
2025年3月11日 01:53
haku2さん
connectrix DS-7720BでNPIV機能を全てのポートで無効化しようとしています。
Administration Guide, 9.1.x を見る限りサーバ-ストレージとの接続断やFCスイッチの再起動等を発生せずにNPIVの設定を変更
できるように見えるのですが正しいでしょうか。
https://techdocs.broadcom.com/us/en/fibre-channel-networking/fabric-os/fabric-os-administration/9-1-x/v26749369/v26749219/v26749586.html
⇒ご理解の通りです。
NPIVの構成を変更する際はport disableが必要となるように記載されていました。
https://techdocs.broadcom.com/us/en/fibre-channel-networking/fabric-os/fabric-os-administration/9-1-x/v26749369/v26749219.html
⇒後述参照箇所をみると、trunk 設定をしている場合はNPIV機能Disable前にtrunkメンバーポートのportDisableが必要になっています。
これはNPIVをdisableにしようとした際に、その対象ポートを利用したNPIVトラフィックが発生しているとdisableに失敗する可能性があることを示唆しているのだと思います。 そのため、念のためtrunkを使用していなくてもPortDisableをする方が確実だということなのだと。
なおport disable をしなくてもNPIV機能をDisableにしてから、portcfgshowでNPIVがDisableになっているかを確認する方法も一案だと思います。
参考:portCfgNPIVPort
When using portCfgNPIVPort --disable on trunked ports, you must disable all trunk member ports before changing the NPIV capability on a trunk member and then re-enable the trunked ports to ensure that the configuration changes take effect.
また、UnityXT480では特に操作は不要な理解ですが正しいでしょうか。
⇒必要ありません。
参考:FCポートのNPIVについて
haku2
2 Intern
•
522 メッセージ
1
2025年3月19日 03:56
@ayas さん
回答ありがうございました。
作業者から影響なくNPIV disableができたとフィードバックいただきました。