Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

2671

18 de julio de 2013 04:00

Power Edge 2850 mensaje de error iniciando sistema operativo

Hola,

Tenemos un servidor Power Edge 2850 mostrandonos el siguiente mesaje de error cuando intentamos arrancarlo:


"Memory/Battery problem were detected, the adapter has recovered, but cached data was lost".

Hemos cambiado la bateria del raid controller y sigue saliendo el mismo error, sale la opcion de continuar arrancando el sistema operativo pero al poco tiempo se reinicia el servidor y volvemos a tener el mismo problema.

Podrian aconsejarme cual seria el siguiente paso para poder solucionar este problema?.

Un Saludo

Victor

4 Operator

 • 

1.8K Mensajes

24 de julio de 2013 02:00

Hola,

en este servidor la controladra de discos va en una Riser, puedes ver la Riser en este manual:

Expansion-Card Riser Board

ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_poweredge/poweredge-2850_Service%20Manual_en-us.pdf

Saludos

4 Operator

 • 

1.8K Mensajes

23 de julio de 2013 03:00

Hola Victor,

con ese mensaje de error habría que cambiar la riser dónde va la controladora de discos y la memoria de la controladora de discos. Cambiando esas dos piezas el problema se queda solucionado.

Un saludo

14 Mensajes

23 de julio de 2013 21:00

Hola David,

Me podrias especificar mejor a que te refieres con el riser?. Es la bateria de la controladora raid?. La memoria ya se la cambie y la bateria de raid tambien.

Un saludo

Victor

¡No se encontraron eventos!