Hola,
Tenemos un servidor Power Edge 2850 mostrandonos el siguiente mesaje de error cuando intentamos arrancarlo:
"Memory/Battery problem were detected, the adapter has recovered, but cached data was lost".
Hemos cambiado la bateria del raid controller y sigue saliendo el mismo error, sale la opcion de continuar arrancando el sistema operativo pero al poco tiempo se reinicia el servidor y volvemos a tener el mismo problema.
Podrian aconsejarme cual seria el siguiente paso para poder solucionar este problema?.
Un Saludo
Victor
¡No se encontraron eventos!
DELL-David Lo_2012
4 Operator
•
1.8K Mensajes
0
24 de julio de 2013 02:00
Hola,
en este servidor la controladra de discos va en una Riser, puedes ver la Riser en este manual:
Expansion-Card Riser Board
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_poweredge/poweredge-2850_Service%20Manual_en-us.pdf
Saludos
DELL-David Lo_2012
4 Operator
•
1.8K Mensajes
0
23 de julio de 2013 03:00
Hola Victor,
con ese mensaje de error habría que cambiar la riser dónde va la controladora de discos y la memoria de la controladora de discos. Cambiando esas dos piezas el problema se queda solucionado.
Un saludo
valaves
14 Mensajes
0
23 de julio de 2013 21:00
Hola David,
Me podrias especificar mejor a que te refieres con el riser?. Es la bateria de la controladora raid?. La memoria ya se la cambie y la bateria de raid tambien.
Un saludo