Ein neues Gespräch starten

Dieser Beitrag ist älter als 5 Jahre

Solved!

Zur Lösung gehen

1271

June 27th, 2017 00:00

PowerEdge R720xd "A bus fatal error was detected on a component at slot 6."

Hallo,

der Poweredge 720xd starte nicht mehr, bleibt stehen nachdem der RAID-Controller die virtual drives erkannt hat.

Das iDRAC log meldet:

A bus fatal error was detected on a component at slot 6.

A bus fatal error was detected on a component at bus 0 device 3 function 0

Welche Komponente ist das? Leider kommt man auch nicht ins BIOS.

Danke!

2 Nachrichten

June 27th, 2017 03:00

Problem gefunden - eine 10 Gbit NIC in Slot 6 war das Problem. Diese entfernt und der Server startet wieder! :emotion-2:

4 Operator

 • 

5.4K Nachrichten

June 27th, 2017 01:00

Hi,

Sendest du mir via private Nachricht bitte folgende Dinge:

1. Servicetag damit wir die Config einsehen können

2. Das Log aus diesem Artikel. (Server muss eingeschaltet sein. Also bis zum Fehler starten und dann das Log über den iDRAC ziehen)

In der privaten Nachricht dann bitte das Log über den Insert/Edit Media Button anhängen.

Grüße

Tom

4 Operator

 • 

5.4K Nachrichten

June 27th, 2017 03:00

Alles klar. Danke fürs Bescheid geben :)

Keine Veranstaltungen gefunden!

Top