Moderator

 • 

4.1K Mensagens

4 de junho de 2024 03:20

Hi,

 

A primeira coisa que eu gostaria de informar é que o FC630 não é compatível com o Windows Server 2022. Você pode enfrentar um problema de driver que pode controlar o hardware. 

 

Em segundo lugar, qual é o módulo de switch que você está usando no FX2? FN410T? A velocidade de conexão parece ser de 1 GB. A taxa de transferência máxima deve estar em torno de 125 MB/s, o que você está informando no momento.

 

Qual é a velocidade da placa de rede de sua estação de trabalho? É possível instalar um software de análise de rede para verificar toda a velocidade da conexão, por exemplo: iperf.



1 Rookie

 • 

7 Mensagens

5 de junho de 2024 00:01

Olá, sei dessa incompatibilidade, porém funcionando legal até o presente momento.

O módulo em questão que uso é o Dell PowerEdge FN 410T IOM...

Estação de rede está em Giga..

è possível sim a instalação, vou fazer e postar o resultado aqui.

1 Rookie

 • 

7 Mensagens

5 de junho de 2024 00:07

outra coisa que tenho acompanhado é sobre o LAG, eu acredito que tá aqui o meu problema. olha o anexo para vc ver. Além de log de estar Off,tem a tela ai que mostra portas externas 3 down e 1 UP. Só que não consigo mudar isso ,não acho onde.

Moderator

 • 

4.1K Mensagens

5 de junho de 2024 01:04

Hi,

 

Se você suspeitar que o LAG pode ser a causa principal, talvez seja necessário verificar a configuração do LAG. Aqui está o guia do usuário do guia de rede da FN: https://dell.to/4e70OgS. Você precisará de uma conexão serial com o switch. 

 

Se não tiver certeza das etapas de solução de problemas, sugiro que entre em contato com o suporte para levantar um caso e verificar a configuração do FX2. 

 

 

1 Rookie

 • 

7 Mensagens

5 de junho de 2024 20:18

Ok, obrigado.

Com relação as essas telas que enviei ai, as portas externas que são 4, sendo 3 down, conseguiria me ajudar a colocar elas UP?

e esses logs onde aparece Po 128 Down.. alguma dica para resolver?

Moderator

 • 

4.7K Mensagens

5 de junho de 2024 20:51

Olá,

 

Para colocar uma porta em UP utiliza-se o comando

#no shutdown

comando

 

1 Rookie

 • 

7 Mensagens

5 de junho de 2024 22:45

@DELL-Charles R​ Desculpa, acredito não ter me expressado bem.. vou te mandar mais 3 fotos e verá que todas as portas tanto no switch quanto do chassi estão ligadas e transitando dados.. estão acessas , porém naquela tela de gerenciamento I/O do chassi aparece que 3 das 4 portas externas estão down.. não dei porque mas todas estão ligadas, led´s ok passando dados.. já testei cabo a cabo..ai fica dando log de po128 está down.

1 Rookie

 • 

7 Mensagens

6 de junho de 2024 00:47

Moderator

 • 

4.1K Mensagens

6 de junho de 2024 02:02

Hi,

 

O link de status está ativo, mas o protocolo pode estar inativo. Para saber mais sobre o problema, talvez seja necessário verificar a configuração do switch por meio da CLI. Na minha opinião, a melhor recomendação é entrar em contato com o suporte para levantar um caso e verificar a configuração, pois não temos suporte para verificar neste fórum. Po 128 são suas configurações de canal de porta: https://dell.to/4e7M0OZ

 

Nenhum evento encontrado!