Iniciar uma nova conversa

Não Resolvido

A

1 Rookie

 • 

1 Mensagem

1882

11 de novembro de 2021 10:00

Troca de HD com Defeito RAID1

Boa tarde, temos um servidor POWEREDGE R430 e o DISCO 0 esta apresentando falha (degradado).

Minha duvida é:

- Se eu remover o DISCO com defeito (até eu comprar outro) o meu Windows Server vai continuar funcionando ?
- Depois quando eu estiver com o DISCO NOVO basta inserir e o RAID sera construido automaticante?

Qual seria o proceimento certo ?
Lembrando:
1 - O servidor esta lento por conta desse defeito, por isso quero remover o disco defeituoso.
2 - Eu ainda nao tenho em maos o disco novo (quero tirar o que esta com defeito para poder comprar o novo igual)

Nao sei se fui claro.. Se puderem me ajudar eu agradeço 

 

 

21 de novembro de 2021 09:00

Boa tarde,

RAID 1 é o nível mais simples de implementação dessa arquitetura e cria o espelhamento de disco. Ele faz com que o usuário enxergue metade dos discos usados pela máquina. Ou seja, em uma máquina com RAID 1 usando 2 discos, apenas 1 será visível. Essa arquitetura traz a segurança que se perder um disco o sistema continua funcionando. Se o seu servidor for de produção o correto é ter a garantia ativa para troca rapida do disco, caso contrario compre o mais rapido e lembre-se de comprar o disco no tamanho correto e na firmware correta.

Mas respondendo sua pergunta sim, o sistema operacional está integro e pode reiniciar o servidor, em alguns casos ele mostra uma opção falando da falha do disco no boot e pede para dar um ok ou F alguma coisa para continuar.

1 - O servidor esta lento por conta desse defeito, por isso quero remover o disco defeituoso.
Não vejo vantagem em tirar o disco, compre outro rapido.
2 - Eu ainda nao tenho em maos o disco novo (quero tirar o que esta com defeito para poder comprar o novo igual)
Ja tentou tirar e colocar ele de novo, isso já funcionou comigo.

 

Utilizo varios servidores com RAID 1 para o boot e conectado a Storage para outros serviços.

Espero ter ajudado.

 

6 Mensagens

12 de dezembro de 2021 05:00

Obrigado pelo post. Meu servidor é RAID 1 é um powerEdge 620, posso somente tirar o hd defeituoso e colocar o novo com sistema rodando se for hot swap? Preciso realizar algum procedimento ou servidor irá automaticamente reconhecer o hd e realizar o espelhamento para o novo HD?

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

1 de abril de 2024 21:24

@W.O.S​ Vc conseguiu fazer a troca do HD e automaticamente fez o espelhamento ou precisa fazer manualmente todo o processo do RAID1?

Moderator

 • 

5.1K Mensagens

2 de abril de 2024 02:03

Olá, pode indicar o seu problema atual em pormenor para que possamos resolver mais problemas?

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

3 de abril de 2024 00:45

@DELL-Young E​ Olá, o meu servidor dell T140 um dos HDs com RAID 1 deu problema parando de funcionar e precisei comprar outro do mesmo modelo, porem ao colocar o novo HD ele não fez o espelhamento do outro HD, e o RAID 1 aparece como degradado, como que eu faço para o novo HD fica no RAID 1 e não fica em degraded?

Segue imagens:

(Editado)

Moderator

 • 

5.1K Mensagens

3 de abril de 2024 07:28

Olá, como a última imagem que anexou, pode tentar
ready disk- assign hot spare?

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

3 de abril de 2024 11:05

@DELL-Young E​ Olá, Eu fiz esse procedimento de coloca no Assign Global Hot Spare e apareceu essa mensagem: Error To exit multi-selection menu without selections, you must use (Esc).

Eu posso fazer esse procedimento pelo OpenManage Server Administrator?

Segue imagem:

(Editado)

Moderator

 • 

2.8K Mensagens

3 de abril de 2024 13:06

Olá,
Inicie o administrador do servidor OpenManage.
Navegue até o menu Visão geral > Armazenamento > Discos físicos > Configuração.
Na página Configurar disco físico, selecione o controlador para visualizar os discos rígidos associados.
Para atribuir um hotspare global, escolha Global Hotspare no menu suspenso Ação-Atribuir a todos para um ou mais discos rígidos.
Para cancelar a atribuição de um hotspare, selecione Unassign Hotspare no mesmo menu suspenso.
Especifique quando deseja aplicar as configurações no menu suspenso Aplicar modo de operação.
Clique em Aplicar para salvar as alterações.

 

Dell PowerEdge: Como atribuir um disco rígido como hot spare global. | Dell US

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

3 de abril de 2024 14:18

@DELL-Erman O Olá, Uma duvida então seria esse procedimento que eu teria que executa para fazer o espelhamento para o novo HD. O meu receio e executa e perde os dados do HD que esta o RAID1.

Depois que esse procedimento foi executado, esse status Degraded no RAID 1 vai volta para o status Ready?

Tirei o print da situação atual do Virtual Disk antes de fazer o procedimento que você me passou. 

Moderator

 • 

2.8K Mensagens

3 de abril de 2024 14:26

A maneira recomendada é deixar a unidade off-line primeiro e depois substituí-la. Se a reconstrução não for iniciada automaticamente após a substituição da unidade, você poderá atribuir a unidade como hot spare global para o disco virtual. Certifique-se de que o novo disco seja do mesmo tipo e família da unidade existente.

Presumo que o sistema RAID iniciará automaticamente a reconstrução do array usando a nova unidade.
Monitorar o progresso; pode levar algum tempo.
Depois de concluído, o status do RAID mudará para “Pronto”.

É uma boa prática fazer backup dos seus dados antes de realizar qualquer tarefa de manutenção.

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

3 de abril de 2024 14:53

@DELL-Erman O​ Me desculpe minha ignorancia, mas eu sou novato nesse conceito de servidor.

Pois nesse servidor ele tem 2 SSD que esta no RAID1 nesse roda o Sistema Operacional que esta rodando perfeito.

E mais 2 HD que também estava em RAID1 nesses ficam os arquivos de dados do nosso servidor, porém 1 HD desse RAID1 parou de funciona, e fiz a compra de um HD novo do mesmo modelo do HD que parou de funciona.

Retirei o HD defeituoso e coloquei o novo, porém eu acreditava que colocando o novo HD a controladora iria fazer o rebuild automaticamente, só que isso não aconteceu.

Eu abri o programa OpenManage e verifiquei que o novo HD esta no status Ready e no Virtual Disk o RAID1 que esta os arquivos de dados está no status Degraded.

Minha duvida como seria esse procedimento recomendado que vc escreveu, eu teria que retirar o HD antigo que esta com os dados em degraded e deixar offline ou retirar o HD novo ?

Se você puder me envia um passo a passo vai me ajudar muito.

(Editado)

Moderator

 • 

4.4K Mensagens

3 de abril de 2024 17:25

Olá,

Se a unidade já estava com falha, não é necessário colocá-la offline primeiro. Um disco com falha está offline.

 

Parece que está no caminho certo. Esta imagem mostra que a unidade está definida como Global Hot Spare, portanto, a próxima coisa a fazer é clicar em Executar.

 

O disco virtual degradado verá o hot spare e iniciará a reconstrução. O disco virtual deve ficar verde Pronto após a conclusão da reconstrução.

 

Visualização de mídia

 

 

As etapas que temos estão nos manuais que posso fornecer:

Manual de instalação e serviço do Dell EMC PowerEdge T140

https://dell.to/49oOYv0

Remoção e instalação do disco rígido página 43

Guia do utilizador do controlador RAID Dell PowerEdge S140

https://dell.to/3PS3ZhR

Atribuição dos discos hot spare globais página 25

 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - https://dell.to/49mLxok

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

3 de abril de 2024 20:38

@DELL-Charles R​ Olá, Conforme você me passou apertei o botão execute no Assign Global Hot Spare e apareceu essa mensagem:

É isso mesmo posso prosseguir?

Moderator

 • 

5.1K Mensagens

4 de abril de 2024 04:31

Hola, usted compró un 4k. Y el anterior es de 512. Por favor, vea esto esto puede ayudar.
Respetuosamente,
https://dell.to/4aDrCmn

1 Rookie

 • 

12 Mensagens

4 de abril de 2024 11:31

@DELL-Young E​ Olá, eu comprei o mesmo modelo de HD que deu falha.

Segue imagem:

Então com essas informações do HD eu posso executar Assign Global Hot Spare, e depois ele vai conseguir fazer o rebuild do RAID1 e retira o status de degraded no virtual disk?

(Editado)

Nenhum evento encontrado!