The Following VDs are missing: 01
Bom dia,
Temos um servidor Dell T310 + H700 que estava parado a quase um mês com os discos da gaveta 02 e 03 fora. Recolocamos os discos e ao ligar, recebo essa mensagem: The Following VDs are missing: 01. Isso ocorreu por ligar os discos na sequencia errada? Como prosseguir sem a perda dos dados?
Obrigado
Nenhum evento encontrado!
erickoli
98 Mensagens
0
2 de março de 2021 11:00
Boa tarde!
Provavelmente os discos estão na sequencia errada pois a controladora pega a identidade do disco para montar o RAID, tente inserir em outra sequência e fazer o rebuild da RAID.