Não Resolvido
1 Rookie
•
10 Mensagens
1
343
28 de maio de 2022 06:00
SSD Power Edge T440 ventilador alta rotação
Olá pessoal,
Instalei SSD no Power Edge T440, quando o servidor é ligado o ventilador fica na rotação máxima.
Mesmo após todo processo de boot e carga do Windows o ventilador fica na rotação máxima.
Atualizei
firmware e drivers da controladora PERC H330.
firmware da BIOS.
Drivers Chip set.
Nada resolveu, com SSD instalado o ventilador fica sempre em rotação máxima. Quando removo o SSD o ventilador volta a funcionar normalmente.
Alguém já passou por isso e conhece a solução ? Obrigado.
Nenhum evento encontrado!
Marcio Ramos
1 Mensagem
0
28 de maio de 2022 11:00
Boa tarde pessoal, mesmo problema ao instalar o HD ssd, foram feitos teste com HD Enterprise e comum, instalado junto com um HD mecânico. A rotação aumenta assim que o Windows começa a carregar, detalhe o HD ssd e reconhecido na bios e no Windows e formata normal. Após retira o HD e ligar o servidor a rotação volta ao normal. Windows server 2016. Servidor Dell T440
phaa
1 Rookie
•
2 Mensagens
0
25 de junho de 2024 11:52
Conseguiu resolver? Estou na mesma.
VitorTFA
1 Rookie
•
1 Mensagem
0
23 de setembro de 2024 17:58
Olá, estou tendo o mesmo problema. Única diferença é que utilizo sistema Debian.
Gilberto_Junior
1 Rookie
•
10 Mensagens
0
12 de outubro de 2024 13:24
Olá, sim descobrimos e resolvemos.
Atualize o IDRAC e lifecycle do servidor. Aproveite tambem atualize todos os firmware .
Use o openmanage server administrator para conferir se todos firmware estão atualizado.
Apos atualizar o idrac o problema desapareceu.