Iniciar uma nova conversa

Não Resolvido

G

1 Rookie

 • 

10 Mensagens

343

28 de maio de 2022 06:00

SSD Power Edge T440 ventilador alta rotação

Olá pessoal, 

Instalei SSD no Power Edge T440, quando o servidor é ligado o ventilador fica na rotação máxima.
Mesmo após todo processo de boot e carga do Windows o ventilador fica na rotação máxima.

Atualizei

firmware e drivers da controladora PERC H330.

firmware da BIOS.

Drivers Chip set.

Nada resolveu, com SSD instalado o ventilador fica sempre em rotação máxima. Quando removo o SSD o ventilador volta a funcionar normalmente.

Alguém já passou por isso e conhece a solução ? Obrigado.

 

1 Mensagem

28 de maio de 2022 11:00

Boa tarde pessoal, mesmo problema ao instalar o HD ssd, foram feitos teste com HD Enterprise e comum, instalado junto com um HD mecânico. A rotação aumenta assim que o Windows começa a carregar, detalhe o HD ssd e reconhecido na bios e no Windows e formata normal. Após retira o HD e ligar o servidor a rotação volta ao normal. Windows server 2016. Servidor Dell T440

1 Rookie

 • 

2 Mensagens

25 de junho de 2024 11:52

Conseguiu resolver? Estou na mesma.

1 Rookie

 • 

1 Mensagem

23 de setembro de 2024 17:58

Olá, estou tendo o mesmo problema. Única diferença é que utilizo sistema Debian. 

1 Rookie

 • 

10 Mensagens

12 de outubro de 2024 13:24

Olá, sim descobrimos e resolvemos.

Atualize o IDRAC e lifecycle do servidor. Aproveite tambem atualize todos os firmware .

Use o openmanage server administrator para conferir se todos firmware estão atualizado.

Apos atualizar o idrac o problema desapareceu.

Nenhum evento encontrado!