Servidor PowerEdge T320

Boa noite Galera.

 

Estou com um servidor PowerEdge T320, tenho dois hds neles fazendo raid 0, um funcionario tirado a esperto

puxou o hd ele ligado. o Sistema 2012 server deu um erro no mesmo instante e agora aparece esse erro e nao inicia:

 

foreign configuration found on adapter
press any key to continue or "c" load the configuration utility for "f" to import foreign configurations and continue

all of the disks from your previous configuration are gone. IF this is and unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present

Foreign config on raid array

 

Não sei mais o que fazer por favor me ajudem?

Moderator

 • 

528 Mensagens

27 de setembro de 2018 06:00

Bom dia, InfoHouse Acontece que RAID-0 não tem tolerância a falha de disco, neste caso ao tirar 1 disco você corrompeu seu RAID e consequentemente o WINDOWS. Como alternativa, você pode entrar na BIOS da PERC através do CTRL+R, e tentar IMPORTAR o FOREING do disco que você removeu, mas mesmo que consiga, a chance de subir o SO é muito remota.