Servidor PowerEdge R430

O servidor está com essa luz azul, o cooler com o som muito alto e a tela q antes mostrava o nome e o modelo do servidor só fica acessa sem mostrar informações.

Moderator

 • 

3.5K Mensagens

5 de fevereiro de 2025 14:04

Olá, Uma luz azul persistente, um ruído alto da ventoinha e um ecrã de informações do servidor em branco no PowerEdge R430 indicam normalmente um problema de hardware durante o arranque.


Para o ajudar melhor, pode especificar se a luz azul está a piscar ou contínua?

Entretanto, aqui estão alguns passos gerais para a resolução de problemas:

Ciclo de energia:

Desligue o servidor e desconecte os cabos de alimentação.
Aguarde cerca de 5 minutos.
Volte a ligar os cabos de alimentação e ligue o servidor.
Verifique o iDRAC:

Se o iDRAC estiver configurado, tente aceder ao mesmo através de um browser da Web para verificar os registos de integridade do sistema.
Configuração mínima:

Desconecte todos os periféricos desnecessários.
Deixe apenas uma CPU, um stick de RAM e as fontes de alimentação necessárias conectadas.
Tente inicializar o servidor. Se ele inicializar, adicione os componentes novamente, um a um, para identificar o que está com defeito.
Se o problema persistir, é provável que um componente de hardware tenha falhado. Informe-me sobre a luz azul e poderei fornecer conselhos mais específicos.

1 Rookie

 • 

3 Mensagens

7 de fevereiro de 2025 13:43

@Dell-Martin S​ a luz azul é continua é acessa direto

1 Rookie

 • 

3 Mensagens

7 de fevereiro de 2025 13:44

O servidor está com essa luz azul, o cooler com o som muito alto e a tela q antes mostrava o nome e o modelo do servidor só fica acessa sem mostrar informações.

Moderator

 • 

3.5K Mensagens

7 de fevereiro de 2025 15:36

Oi
Você fez todas as etapas fornecidas? O que acontece se você remover o hardware?

1 Rookie

 • 

21 Mensagens

20 de fevereiro de 2025 15:04

Já aconteceu comigo num DELL R730xd. Só que no meu caso o problema era o IDRAC e não tinha como resolver, somente trocando a placa-mãe. Você consegue entrar no IDRAC? Aparece algum código de erro quando a BIOS é inicializada?

Moderator

 • 

2.8K Mensagens

20 de fevereiro de 2025 15:22

Bom dia,
A primeira coisa que pode tentar fazer é executar este passo. Se suspeitar que o iDRAC está a causar o problema, pode tentar reiniciá-lo. Por vezes, isto pode resolver problemas de conetividade. Pode reiniciar o iDRAC mantendo premido o botão “i” no painel frontal durante cerca de 15 segundos.
Como referiu, o problema pode estar relacionado com o próprio hardware do iDRAC e ter de ser substituído. Mas também pode tentar o mínimo para publicar 
Os componentes mínimos para permitir que o Dell PowerEdgeR730/R730xd conclua o POST são os seguintes
 - Placa do sistema
- Uma unidade de fonte de alimentação
 - Um processador (CPU) no soquete CPU1
 - Um módulo de memória (DIMM) instalado no soquete A1
 - Painel de controlo esquerdo (para funcionalidade do botão de alimentação)
 - Uma placa de backplane

Assim, é possível isolar o problema dos outros hardwares.

 

E, por último, pode tentar executar NVRAM_CLR através

 

Espero que isso ajude!

 

1 Rookie

 • 

5 Mensagens

21 de abril de 2025 23:39

Boa noite meu amigo, servidor da empresa desse mesmo modelo, apresentou essa mesma falha, provavelmente seu idrac está corrompido, TI levaram na empresa Uti dos Servidores e solucionaram esse problema, espero ter ajudado.

Nenhum evento encontrado!

Top