S2D com os discos em modo Non Raid com a perc H355
OLá, tenho dois Servidores R450 e irei fazer S2D (Storage Space Direct), porem a recomendação da Dell é que tem que fazer com Perc H355 no modo HBA, para o sistema enxergar os discos individualmente, porém a Perc h355 não possui este recurso, só possui o Modo "Non Raid Disk" que daria para fazer o S2D, pois o sistema enxerga o disco também individualmente, mas não é o recomendado pois ainda neste método passa uma parte abstrata do disco pela controladora, queria uma opinião da comunidade sobre isso, tem algum perigo muito grande fazer S2D com a controladora no modo Non Raid?
Nenhum evento encontrado!
DELL-Young E
Moderator
•
5.1K Mensagens
1
10 de julho de 2025 00:55
Olá, bem-vindo à nossa comunidade. Este artigo pode ajudar na sua compreensão.
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000195113/dell-perc-h355-non-raid-disk-mode
Para facilitar sua compreensão, colocarei simplesmente que o modo NÃO RAID é o modo HBA.
The Dell PERC H355 controller supports Non-RAID Disk Mode, which allows you to use hard drives in either RAID or non-RAID (also known as JBOD or HBA) configurations. When enabled, Non-RAID Disk Mode allows you to mix RAID and non-RAID hard drives within the same system. You can also switch individual drives between RAID and non-RAID modes. However, if you disable Non-RAID Disk Mode, all drives will be forced into RAID mode, and you won't be able to convert them back to non-RAID.
Here's a more detailed breakdown:
Non-RAID Disk Mode:
This setting, enabled by default, allows the PERC H355 to manage both RAID and non-RAID (HBA) disks.
Por favor, faça-nos mais perguntas se você tiver alguma.
ZiltonBruno
1 Rookie
•
8 Mensagens
0
10 de julho de 2025 17:58
@DELL-Young E Então, podemos dizer que não tem nenhum problema em fazer S2D em discos marcados como Non Raid ?
DELL-Charles R
Moderator
•
4.4K Mensagens
0
10 de julho de 2025 18:39
Olá
Para um Dell PowerEdge R450 destinado ao uso com Espaços de Armazenamento Diretos (S2D), a Dell recomenda o uso de um HBA (Host Bus Adapter) não RAID em vez de um controlador RAID PERC tradicional.
Você pode obter o HBA e o BOSS para inicialização:
Controladora PERC HBA HBA355i não RAID
Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (BOSS-S2): HWRAID 2x SSDs M.2
Folha de especificações R450:
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/R450-spec-sheet.pdf
Eu recomendaria que você entrasse em contato com um representante de vendas técnicas e eles seriam os melhores para ajudá-lo a configurar e cotar você para uma compilação S2D. Somos suporte de quebra / correção no fórum e não temos as ferramentas para especificar as compilações do sistema como fariam.
ZiltonBruno
1 Rookie
•
8 Mensagens
0
10 de julho de 2025 20:34
@DELL-Charles R Eu entendi, o problema é que eu ja tenho aqui o R450 e com a Perc H355, eu queria validar se poderia fazer o S2D com a configuração non Raid ao invés de comprar outra Perc com Hba, pois não temos mais orçamento.
DELL-Charles R
Moderator
•
4.4K Mensagens
1
10 de julho de 2025 20:46
Você pode usar o H355 no modo HBA. Como Young menciona, o modo NON-RAID é o modo HBA
ZiltonBruno
1 Rookie
•
8 Mensagens
0
10 de julho de 2025 21:17
@DELL-Charles R Ok, Muito Obrigado.