Erro - E1211 ROMB battery

Olá a todos.

Estou com um problema em um de nossos servidores Power Edge T410.
Ele esta informando que à um problema na bateria e este problema está descrita com o seguinte log, E1211.

Gostaria de saber se alguém já passou por este problema e se existe algum risco de continuar com esta bateria.
Algumas pessoas falaram que pode ser problema de firmware, mas nosso firmware esta atualizado, já outras dizem que é bateria da controladora RAID.

Muito obrigado desde já pela ajuda.

6 Mensagens

6 de abril de 2015 06:00

Fagner, Bom dia.

Sobre o código de erro E1211 a descrição dessa falha é:

"RAID Controller battery failure. Check battery."

Se o firmware da controladora de discos (PERC) já foi atualizado, a bateria pode estar em falha e precisa ser substituida. Para ter certeza disso pode-se fazer o seguinte:

Com o servidor desligado, todos os cabos desconectados, localize a bateria da controladora de discos (fica presa ao chassi do servidor), desconecte o cabo da bateria e torne a conectá-lo.

Persistindo o problema. Provavelmente a vida útil da bateria foi excedida e a mesma precisará ser trocada.

Não existe risco para os dados em se usar o servidor com a bateria em falha, o que ocorre é que não será mais usado o cache (BBWBC) da controladora e isso vai deixar o sistema de discos do servidor mais lento.

O suporte técnico da Dell poderá validar isso, bem como providenciar a troca do componente.

Atenciosamente,

Felipe Cobu 

2 Mensagens

6 de abril de 2015 12:00

Felipe, boa tarde.

Muito obrigado pela ajuda esclarecimentos.
Vou estar realizando os testes e voltarei a responder falando do resultado.