Disco em estado "FAILED"

Bom dia

  Possuo um PowerEdge R710 com um controladora PERC H700 Integrated. Estou utilizando RAID 5 com 6 HDs e um dos discos apresentou falha, fiz a substituição e após alguns dias o disco voltou a apresentar falha, estou tentando remover o disco para realizar uma nova troca seguindo os seguintes passos:

Coloco o disco em estado offline

#MegaCli -pdoffline -physdrv[32:0] -a0

Coloco o disco em missing

#MegaCli -pdmarkmissing -physdrv[32:0] -a0

Quando vou colocar em estado para remoção vejo que ele está como "Firmware state: Unconfigured(bad)"  e coloco ele como "Good"

#MegaCli -PDMakeGood -PhysDrv [32:0]  -a0

Ao tentar coloca-lo em estado de remoção novamente tenho o seguinte erro

#MegaCli -pdprprmv -physdrv[32:0] -a0

"Adapter: 0: Prepare for removal Failed

FW error description:
The requested operation could not be completed as device is busy or unexpected error occurred.

Exit Code: 0x2d"

Verifico que ele está fora do array com o comando

#MegaCli -pdgetmissing -aALL

"Adapter 0 - Missing Physical drives

No. Array Row Size Expected
0 0 0 571776 MB

Exit Code: 0x00"

Coloco ele novamente

#MegaCli -PdReplaceMissing -PhysDrv[32:0] -array0 -row0 -a0

Porém ele volta em estado de falha "Firmware state: Failed" e fico num loop onde não consigo retirar o disco, existe algo que possa ser feito? Posso remover o disco sem coloca-lo em estado de remoção sem ter problemas posteriores?

 

Att, André Davi.

4 Mensagens

6 de janeiro de 2021 17:00

Tive problemas desta natureza, no fim fiquei sem paciência, dei uma de louco e removi o disco com o servidor desligado, liguei o outro e o disco subiu normalmente 