Não Resolvido
1 Rookie
•
3 Mensagens
0
33
12 de dezembro de 2024 13:09
DELL R430 com dois disco SAS RAID 1, quero adiconar + 2 DISCO 3.5 dell no RAID 1 como configurar sem apaga RIAD1 o que já está funcionando?
Tenho um servidor DELL R430 com dois disco SAS RAID 1, quero adiconar + 2 DISCO 3.5 dell SATA no RAID 1 nas duas gavetas restantes, mas como configurar sem apaga RIAD1 o que já está funcionando?
eu coloquei os hds ligue o servidor ele não reconheceu os HD 3.5 SATA. ele tem controladora PERC.
Nenhum evento encontrado!
DELL-Chris H
Moderator
•
9.6K Mensagens
0
12 de dezembro de 2024 17:40
Preciso de algumas informações adicionais, se você puder confirmar algumas coisas para mim.
Que tipo de unidades são as duas no Raid 1 e que tipo de unidades são as que você deseja adicionar? (HDD, SSD, etc.)
Seu objetivo é adicionar as novas unidades ao raid 1 existente ou está apenas tentando configurar um novo disco virtual?
Se você reiniciar o servidor, verá um prompt para pressionar Ctrl-R para acessar o Poweredge Expandable Raid Controller? Se sim e você o acessar, verá as novas unidades listadas na página Physical Disks (Discos físicos)?
Por fim, você chegou a configurar as unidades que está adicionando a um disco virtual? Caso contrário, é por isso que você não as está vendo no sistema operacional, pois uma controladora Perc só exibirá discos virtuais para o sistema operacional, não discos físicos individuais.
Entre em contato comigo e poderemos prosseguir.
DELL-Chris H
Moderator
•
9.6K Mensagens
0
12 de dezembro de 2024 17:41
Em uma observação, eu sugeriria a remoção da imagem da tag svc e do código de serviço expresso, por motivos de segurança.
Paulo Gomes Tech
1 Rookie
•
3 Mensagens
0
12 de dezembro de 2024 18:24
@DELL-Chris H Boa tarde, vamos lá, a minha controladora aqui é uma PERC H330 da Dell no RAID 1 com dois Discos SAS de 600 GBs, ai coloquei 2 discos HDD Sata Dell nos espaços que tem lá HD2 e HD3 para fazer outro raid1 com uma unidade de 1 Tera que é o tamanho do HDDs, mas não quero apagar o que esta ok dos SAS quero é adicionar os discos em outro Raid1.
Que tipo de unidades são as duas no Raid 1 e que tipo de unidades são as que você deseja adicionar? (HDD, SSD, etc.) dois Discos SAS de 600 GBs
Seu objetivo é adicionar as novas unidades ao raid 1 existente ou está apenas tentando configurar um novo disco virtual? Quero adicionar um novo RAID1 com os dois HDDs SATAS de 1 Tera para ficar uma unidade F: dentro do sistema Windows Server.
Se você reiniciar o servidor, verá um prompt para pressionar Ctrl-R para acessar o Poweredge Expandable Raid Controller? Se sim e você o acessar, verá as novas unidades listadas na página Physical Disks (Discos físicos)? Sim, entrei na controladora e vi os discos lá, mas não conseguir criar um novo raid, o que conseguir fazer foi limpar os dois discos, pois eles eram de um servidor que desativamos em RAID 1.
Por fim, você chegou a configurar as unidades que está adicionando a um disco virtual? creio que é essa parte que parei, pois não tinha as opções de gerenciar para criar o novo disco virtual com eles, deixei os dois HDDs limpando esta em 20% pois havia dados nesse disco que não vou prescisar. ai iniciei o sistema, lembrando que não quero destruir o RAID1 dos Disco SAS, ele tem que permanecer funcinando, é adicionar os otros HDDS.
Paulo Gomes Tech
1 Rookie
•
3 Mensagens
0
12 de dezembro de 2024 18:24
@DELL-Chris H não conseguir escluir a imagens, srsrrs, vcs consegue ai?
DELL-Chris H
Moderator
•
9.6K Mensagens
0
12 de dezembro de 2024 18:35
Você poderia esclarecer qual status a nova unidade está mostrando na página Discos físicos do controlador?
Se uma das novas unidades estiver sendo limpa, você terá de esperar até que o processo termine. Quando terminar, você poderá ir para a página Disco virtual e criar o novo disco virtual com as novas unidades.