Iniciar uma nova conversa

Esta postagem tem mais de 5 anos

Solved!

Ir para Solução

466

9 de maio de 2018 12:00

Controladora H700

Boa Tarde tenho servidor, PowerEdge R710 com a controladora perc 6/I SAS, pois comprei uma perc H700, mas quando troco as controladoras vem o seguinte erro conforme a imagem abaixo.


WhatsApp Image 2018-05-09 at 10.44.12.jpeg

 Já atualizei a BIOs pois estava na versão 6.4.0 e na atualização foi para 6.5.0 e mesmo assim o erro persiste.

Alguém pode me ajudar como faço para solucionar esse erro.

Fico no Aguardo.

Obrigado.

 

Moderator

 • 

528 Mensagens

14 de maio de 2018 05:00

Bom dia, RobersonGazolli

PERC H700, somente a integrada  é homologada para seu servidor, casulmente você esta com a PCI.

Nenhum evento encontrado!

Top