R720 서버 전면 패널 PDR1016 메세지 문의
안녕하세요.
R720 서버에서 어느순간부터 전면LCD에 PDR1016 메세지가 출력됩니다.
(Drive 6 removed from bay1. check ~~)
H710P mini 레이드 카드이며 4T와 3T가 RAID 0로 셋팅되어 있습니다.
장착되어 있는 피지컬 스토리지는 4T, 3T 2개 뿐입니다.
대부분 부팅은 잘 됩니다만 가끔 system halted가 뜨며 부팅에 실패할 때가 있습니다.
제가 조금 찾아보니 iDRAC에서 system event log를 clear해주면 해결이 된다고 하는데,
수차례 로그를 지워도 금방 다시 출력이 됩니다.
해결을 위해 제가 어떤 걸 더 시도해볼 수 있을까요?
감사합니다.
이벤트를 찾을 수 없습니다!
DELL-Young E
Moderator
•
5.2K Posts
0
February 19th, 2025 11:50
안녕하십니까,
https://www.dell.com/community/en/direct-messaging 이쪽을 통해서 서비스태그를 보내주시기 바랍니다.
그리고 PERC BIOS 에서 해당 디스크가 정말 확인이 안되는지
PD management 에서 한번 확인해보시고
알려주시겠습니까?
Hyungguo
1 Rookie
•
3 Posts
0
February 25th, 2025 01:40
@DELL-Young E

PD management에서 2개 모두 인식됩니다.
(edited)
DELL-Young E
Moderator
•
5.2K Posts
0
February 25th, 2025 06:25
안녕하세요.
지금 화면을 봤을때는 LC logs clear 하는 것을 안내드리고자 합니다. 이전 커뮤니티 게시물을 참조해주시기 바랍니다.
https://dell.to/3QwJ3wG