3 Apprentice
•
597 メッセージ
0
37
2025年3月26日 04:52
VxRail + PowerStoreの更改時のデータ移行の簡素化について
PowerStoreのハードウェア更改の際に、新アプライアンス追加し、内部でデータ移行する方式について教えてください。
ホスト(VxRail)とはiSCSI接続を想定しています。
PowerStoreクラスタに新アプライアンスを追加してスケールアウトして、ホストから透過的に新アプライアンスにもアクセス継続できるようにするためには、1台目の初期設定の際に、グローバルストレージIPアドレス(GSIP)を設定して、そのIPアドレスに対してiSCSI接続すればよいでしょうか?
その他、将来スケールアウトするのに1台目で考慮しておく必要があるものなど注意点はありますでしょうか?
VxRail Dynamic Node+PowerStore構成の場合、将来の更改の際に、VxRail, PowerStore共にスケールアウトして古い機器を撤去する方法を取るうえで、他に注意点がありましたら教えていただけませんでしょうか。
また、もしお勧めしないといったコメントもありましたらお願いします。
イベントは見つかりませんでした!
Uehara Y.
Community Manager
•
5.3K メッセージ
0
2025年3月27日 04:47
はい。
PowerStoreはスケールアウトを前提に設計されているので特に1台目だからといって注意しておく点はありません。
こちらも特にありません。
PowerStoreに関しては古い機器をクラスタから抜くか、Data-in-placeアップグレードをするかなどの複数の選択肢が取れると思います。
yasichi
3 Apprentice
•
597 メッセージ
0
2025年3月28日 09:49
@Uehara Y. さん
ご回答ありがとうございます。