[VNX2] Management Switchについて
CRITICAL:526エラーが発生し、下記KBを参照しております。
こちらのKBの最下部にManagement Switchの交換との記載がありますが、こちらはDMEのManagement Moduleを交換する、という理解であっていますでしょうか?
Management SwitchとManagement Moduleをイコールでとらえてよいかの判断ができなかったため、ご教授お願いいたします。
イベントは見つかりませんでした!
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2025年7月22日 00:53
hata21さん
こちらのKBの最下部にManagement Switchの交換との記載がありますが、こちらはDMEのManagement Moduleを交換する、という理解であっていますでしょうか?
⇒ご理解の通りです。
SolveOnlineで交換手順を作成するときもManagement Moduleの選択になっています。
(もちろん手順書内にもRemove failed Management ModuleというセクションはありますがManagement Switchというセクションはありません)
参考:Management switchへのping失敗メッセージ
Management module部にマネージメントスイッチが存在しており、Control StationとBlade Enclosure(Data mover)を繋ぐ内部ネットワークを構成