VMAXのゾーニングのベスト・プラクティス
VMAXのゾーニングのベスト・プラクティスについて教えてください。少なくとも2つのFAがゾーンに含まれている必要がありますか。それとも、1つのイニシエータを持つ1つのFAでもOKですか。
FabAとFabBがあり、hbaA、FA1、FA2がFabAに接続されていて、hbaB、FA3、FA4がFabBに接続されているとします。基本ゾーニングがメンバーとしてhbaAとFA1を含むzoneA、メンバーとしてhbaBとFA3を含むzoneB、というように、zoneAとZoneBを作成する必要がありますか。Brocadeまたはスイッチ・ゾーニングに対するVMAXには少なくとも2つのFAなど、従うべきベスト・プラクティスは何ですか。
この質問と回答は、EMCサポートコミュニティで行われたディスカッションの翻訳版です。原文の英語はこちらから参照できます:https://community.emc.com/thread/114386?tstart=150 |
イベントは見つかりませんでした!
JPCommunityMgr
Community Manager
•
3.1K メッセージ
0
2013年5月7日 18:00
私の環境の1エンジンVMAXにおけるFAのリストを以下に示します(HポートはSRDFにより使用されているため、このVMAXには表示されません)。
私は次のようにしました。 各スイッチ・ファブリックには、偶数のFAと奇数のFAがあります。 たとえば、ファブリックAにはFA 7E0および8E0があり、ファブリックBには7G0および8G1があります。このとき、VMAXには4つのFAで構成されるポート・グループを作成しました。 ホストをゾーニングすると、hba1がFA 7E0/8E0にゾーニングされ、hba2がFA 7G0/8G1にゾーニングされます。次のスレッドも参照してください。