未解決
7 Technologist
•
1K メッセージ
0
26
2025年8月31日 13:30
TORスイッチの交換について
いつもお世話になっております。
TORスイッチとしてS4112F x2台をVLT構成で利用しています。
この度保守の関係でこのスイッチを同じくDell様のSシリーズに
入れ替えようと考えています。
このリプレースをシステム無停止で行いたいと考えているのですが、
・既存スイッチと同じ設定を事前に交換するスイッチに設定し、
1台ずつケーブルをつなぎかえる、というシンプルな方法で
無停止でのリプレースができますでしょうか?
下記のような手順で問題ないものか、アドバイスをいただけると
助かります・・・。
1:入れ替えるスイッチに既存機と同じ設定をする
2:1台目の旧スイッチからケーブルを抜線する
3:新規スイッチに入れ替え、ケーブルをつなぐ
4:もう片方のスイッチも同じ要領で入れ替える
5:新規のスイッチ同士でVLTを構成する
(無停止というのはもちろんホストからは
それぞれのスイッチに対してパスがあり、
LACPやアクティブスタンバイでネットワーク的に
冗長構成を組んでいる前提、という話になります)
・新規スイッチ2台でVLTを構成するタイミングに
自信がもてないのですが・・・
1台目のスイッチを交換してケーブルを繋ぎかえて、
2台目の(ケーブルをまだ繋げていない)新規スイッチと
まずVLTを構成してから2台目のケーブルを
繋ぎ変えるのが良いのか、
1台目、2台目すべてのケーブルをつなぎ変えてから
最後に新規スイッチ同士でVLTを構成するのがよいのか
(つまり上記1~5の手順)どちらがよいか、
というのはありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
イベントは見つかりませんでした!
bf000
2 Intern
•
201 メッセージ
1
2025年9月1日 03:48
中の人でなくて恐縮ですが、
VLT構成の2台でチャネルが組まれている状態の機器を異なるスイッチ
への接続し、無停止で切り替えたいという内容の前提ですと、
VLTドメインが異なるので各ポートがSingleでUpしてしまうのではないかと思います。
ただ、実際には受信トラフィックは上位SW経由で交換対象機器と入れ替え後の機器の両方へ到達するので、
ループするのではと思ってます。
冗長されている2台を同時に無停止移行は現実的に厳しいかな。
既存のVLTドメインに入ったり出たりするようなイメージでうまくいきそうな気もしたのですが、
手間も多く、結局ダウンしたら影響があるなら停止を許容してもらって方が良い気も。。
SW1,SW2 交換対象
SW3,SW4 新規機器
SW2を全抜線しSW1で稼働
SW1VLT再設定、SW3と接続(ダウンリンクは刺さない)
SW1,SW3で全結線
SW1を全抜線、SW3で稼働
SW3VLT再設定、SW4と接続(ダウンリンクは刺さない)
SW3、SW4で全抜線
答えが知りたいので作業終わったら結果書いてもらえると有り難いです。
頑張ってください。
(編集済)