未解決
1 Rookie
•
29 メッセージ
0
46
2025年6月2日 08:46
PowerVault ME5024をWindowsホストにFCでつなげる際の推奨マルチパス設定について
いつもお世話になっております。
表題の件お伺いしたく投稿させていただきます。
E-LABにありますhost connectivity guidesを確認いたしましたところPowerVaultに対する表記がありませんでした。
https://elabnavigator.dell.com/vault/pdf/windows.pdf?key=1715189706609
ME5シリーズ管理者ガイドにおいてマルチパスの項目がありましたが推奨の設定などはこちらのみ参考にする。でよろしいでしょうか。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/powervault-me5012/me5_series_ag/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%91%E3%82%B9%E8%A8%AD%E5%AE%9A?guid=guid-13954326-1279-4214-8440-c68f0ef2d07f&lang=ja-jp
以上よろしくお願いいたします。
イベントは見つかりませんでした!
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2025年6月3日 05:17
Koheさん
確かにPowerVaultはhost connectivity guideにはリストされていないので
PowerVault ME5024サポートサイトで確認できるドキュメントを参照しての設定になります。
参照いただいているAdminガイドが基本になります。
その他参考になりそうな情報源をお知らせします。
Dell EMC Knowledge Article 000124601 : ME: / MD Series: Combined Linux MPIO multipath.conf
PowerVault(ベストプラクティス系のドキュメントがありますのでKoheさんの環境にあったドキュメント確認ください)
PowerVault
上記サイトには以下のようなドキュメントもあります。
Dell PowerVault ME5 Series: VMware vSphere Best Practices
Page 15 Recommendedmultipathing(MPIO) settings
bf000
2 Intern
•
202 メッセージ
1
2025年6月4日 01:06
中の人でなくで恐縮ですが、
Windows側のチューニングについては明言していないだけのような気がしており、
構成(WSFCのDBやHyper-Vなのか)でWindows側の見解も確認してみると良いかもしれないです。
他社ストレージでもWindowsはMPIO設定そのままのケースが多いのですが、いざ冗長化試験実施してみるとリトライやタイムアウトの時間が思ったより長くて想定通りの挙動にならないことがありました。
ストレージクラスからそこまでミッションクリティカルな環境ではないと思いますが、ある程度負荷をかけて冗長化試験等実施して、許容できる切り替え時間かどうかなどご確認をオススメします。
頑張ってください。