閲覧
ヘルプ
サインイン
未解決
piroshiki
1 Rookie
•
71 メッセージ
0
17
2025年5月23日 01:10
PowerStoreとvSphereをiSCSIで接続する場合、LUNやアダプタのqueue deapthを増やすことでパフォーマンスが向上すると認識しています。設定の指針のようなものはありますでしょうか?
レスポンス(1)
DELL-Naoyuki K
4 Operator
1.9K メッセージ
2025年5月23日 04:17
ストレージ側は無知なのでESXi側について触れさせていただきます。
以下のガイドを見る限り、PowerStoreに関しては、ESXiのiscsivmk_LunQDepth の設定をいじるという項目はありませんでした。Dell Technologies Host Connectivity Guide VMware ESXi Server
SC シリーズに関しては、個別のガイドでこのパラメータの変更について記載がありましたが、PowerStore関連の資料を検索する限りはiSCSI接続時にiscsivmk_LunQDepth についての推奨は確認できませんでした。
Dell EMC SC Series: Best Practices with VMware vSphere
私が知る限りでは、PowerStoreとiSCSI接続させる際は、上記のHost Connectivity Guide に記載のある通り、DelayedAck(true->false)、LoginTimeout(5->30)、NoopOutInterval (15->5) の三つを変更するくらいで、iscsivmk_LunQDepth は変更していない認識です。
デル サポート リソース
すべて表示
Top
DELL-Naoyuki K
4 Operator
•
1.9K メッセージ
0
2025年5月23日 04:17
ストレージ側は無知なのでESXi側について触れさせていただきます。
以下のガイドを見る限り、PowerStoreに関しては、ESXiのiscsivmk_LunQDepth の設定をいじるという項目はありませんでした。
Dell Technologies Host Connectivity Guide VMware ESXi Server
SC シリーズに関しては、個別のガイドでこのパラメータの変更について記載がありましたが、PowerStore関連の資料を検索する限りはiSCSI接続時にiscsivmk_LunQDepth についての推奨は確認できませんでした。
Dell EMC SC Series: Best Practices with VMware vSphere