PowerStore Gen2 NVRAMデバイスの故障時の交換対応について

PowerStore 1200T, 3200TなどのGen2世代のモデルについて質問させてください。
NVRAMが筐体前面ドライブスロットに搭載されているかと思いますが、このドライブが故障した場合には活性保守にて交換可能でしょうか?
パーツ交換にあたり考慮すべき事項がありましたら教えてください。

Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2025年7月1日 04:12

TMK1812さん

 

NVRAMが筐体前面ドライブスロットに搭載されているかと思いますが、このドライブが故障した場合には活性保守にて交換可能でしょうか?
パーツ交換にあたり考慮すべき事項がありましたら教えてください。
⇒ドライブ交換自体はオンラインで可能です。
ただ、NVMe NVRAMドライブが2本のみでかつSlot21と22を使用している場合は事前にバックアップが必要になります。 

 

手順はSolveOnlineのPowerStore>Replacement Procedures>For base Enclosure in T and Q series >RepLace a Faulted Drive  で作成可能です。

 

SolveOnlieの手順書から。。。
NOTE: NVMe NVRAM drives are used for system caching and can only be installed in the last four slots (21 through 24) of the base enclosure. In configurations that only use two NVMe NVRAM
drives, slots 21 and 22 should remain empty. The system will allow you to install drives in slots 21 and 22, but doing so will make future upgrades to systems with four NVMe NVRAM drives more
difficult. If there are drives in slots 21 and 22, you will need to migrate the data from the drives so
they can be removed and replaced with NVRAM drives.


Dell PowerStore:プラットフォームの概要

Page15

NVRAM ドライブは、スロット 23 および 24 のドライブで構 成されるミラー セットになっています。 

 

Dell PowerStore: Data Efficiencies
Page 8
During an NVRAM drive failure, write caching continues to be enabled, and the mirrored pair is reestablished when the faulted drive is replaced.

1 Rookie

 • 

62 メッセージ

2025年7月1日 09:35

ご回答いただきありがとうございました。

活性交換可能であること、留意点について承知いたしました。