Isilon Generation 6 transformers enable you to install Isilon Generation 6 nodes with high-line power requirements (200v-240v) into low-line power environments (100v-120v). If you are installing F800 or H600 nodes into a low-line power environment, you must install one transformer for each node in a node pair, with a maximum of two transformers for a four-node Generation 6 chassis. Peer nodes will connect to separate transformers to make sure that there is redundant power delivered to the node pair.
Isilon Generation 6 transformers require an L6-30 drop to connect to the transformer.
上記を念頭に以下コメントします。
この器機を導入するためには結局 L6-30(200V)が刺さる口が必要でして、この先にさらに降圧トランス器機が 必要という認識でよいでしょうか? →Isilon Generation 6 transformers require an L6-30 drop to connect to the transformer.の記載から Isilonー>L6-30 プラグー>トランスフォーマとなるのでご理解の通りです。
* Isilon Generation 6 transformers enable you to install Isilon Generation 6 nodes with high-line power requirements (200v-240v) into low-line power environments (100v-120v).
→資料にある以下の記載の通り、入力電源をトランスフォーマへつなぎ、 トランスフォーマからもう一つあるケーブルをyour power sourceへつなぐと あるのでトランスフォーマと別に降圧トランス器機が必要ではないと思います。
Page6 Connect the transformers to the power Connect each transformer to your power source. Perform these steps for every transformer installed in your rack. 1. Connect a power cable to the incoming power outlet on the back of the transformer. 2. Connect the other end of the cable to your power source. 3. Repeat these steps to connect the other transformer to your power source.
ayas
Community Manager
•
7.4K メッセージ
1
2025年11月28日 02:00
tanboi_3さん
参照されている資料はすでに公開されていないようですが、以下がご質問の部分ですよね.
Isilon Generation 6 transformers
Isilon Generation 6 transformers enable you to install Isilon Generation 6 nodes with high-line power requirements (200v-240v) into low-line power environments (100v-120v).
If you are installing F800 or H600 nodes into a low-line power environment, you must install one transformer for each node in a node pair, with a maximum of two transformers for a four-node Generation 6 chassis. Peer nodes will connect to separate transformers to make sure that there is redundant power delivered to the node pair.
Isilon Generation 6 transformers require an L6-30 drop to connect to the transformer.
上記を念頭に以下コメントします。
この器機を導入するためには結局 L6-30(200V)が刺さる口が必要でして、この先にさらに降圧トランス器機が
必要という認識でよいでしょうか?
→Isilon Generation 6 transformers require an L6-30 drop to connect to the transformer.の記載から
Isilonー>L6-30 プラグー>トランスフォーマとなるのでご理解の通りです。
また、ノードペアごとにこのトランスフォーマーが必要のように見受けられまして
H710→トラスフォーマー→降圧トランス器機→100V環境というようにノードペアごとに2つの機器を介さなければいけない認識であっておりますでしょうか?
→降圧トランス器機はいりません。トランスフォーマー自体が変圧器なので200-100Vに変換するものです。(*)
なお電源の冗長性が必要になるのでご理解の通りNodeペアにつき2台のトランスフォーマーが必要になります。(F800 とH600の場合)
* Isilon Generation 6 transformers enable you to install Isilon Generation 6 nodes with high-line power requirements (200v-240v) into low-line power environments (100v-120v).
なおこの資料の作成が2022年で古いこと、H710 のリリースは2025年であることを考慮すると、購入が可能かどうか、H710での利用が可能かどうかなどは別途確認が必要だと思います。
参考:PowerScale H710 and H7100 Platforms
ayas
Community Manager
•
7.4K メッセージ
1
2025年12月4日 00:41
tanboi_3さん
ご返信をありがとうございます。
資料のP5の接続図を見るに
Isilonとトランスフォーマ間を200Vケーブルで繋げつつ、
トランスフォーマーから1本のL6-30からの電源ケーブルを
別の電源に繋げるように見えまして、
これなら結局トランスフォーマーの先に
200V電源の環境が必要なのではないでしょうか・・・?
→資料にある以下の記載の通り、入力電源をトランスフォーマへつなぎ、
トランスフォーマからもう一つあるケーブルをyour power sourceへつなぐと
あるのでトランスフォーマと別に降圧トランス器機が必要ではないと思います。
Page6
Connect the transformers to the power
Connect each transformer to your power source.
Perform these steps for every transformer installed in your rack.
1. Connect a power cable to the incoming power outlet on the back of the transformer.
2. Connect the other end of the cable to your power source.
3. Repeat these steps to connect the other transformer to your power source.
古いスレッドですがこちらが参考になると思います。(といっても現状も同じ状況であるかどうかは不明ですが)
Isilon H600 100V対応に関して
tanboi_3
7 Technologist
•
1.1K メッセージ
0
2025年12月3日 05:04
@ayas さん
ありがとうございます。
実際にこちららがまだ購入できるかは別途確認いたします。
資料のP5の接続図を見るに
Isilonとトランスフォーマ間を200Vケーブルで繋げつつ、
トランスフォーマーから1本のL6-30からの電源ケーブルを
別の電源に繋げるように見えまして、
これなら結局トランスフォーマーの先に
200V電源の環境が必要なのではないでしょうか・・・?
(L6-30の規格が200Vのため、その先で
降圧トランス器機が必要なのではと思いました)
以上、よろしくお願いいたします
tanboi_3
7 Technologist
•
1.1K メッセージ
0
2025年12月9日 09:32
@ayas さん
ありがとうございます。
再度確認してみます。