ME5 SASマルチパスについて

ME5にてSASのマルチパスについて確認です。
HBAの接続ルールは認識しておりますが、HBAを2つ準備した場合について分からず確認です。
HBA355eを2つ利用してME5にSAS接続する場合は 例えばどちらも”0”を利用して接続など
HBA自体が分かれているので、各1portずつ接続すればよろしいのかルールをご教示ください。

絵では2本の線が接続しているので、HBAを2つ利用した場合も2本接続が必要となるのか、

その場合の接続ルールをご教示ください。

(この場合はME5へサーバー2台までの接続が制限があるのかなど)

https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000204705

Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2025年2月21日 01:50

iRyuさん0


社内のコミュニティでもKBにあるようにポート0/1 ,2/3 の組み合わせを同時に使わなければ
1X PowerEdgeから4xSAS CableでME5024への接続構成はサポート範囲内だとのことでした。

 

HBAそれぞれから1ポートであれば度のポートを使ってもいいですが、2ポート使用であれば

組み合わせを考慮する必要がある、というのがルールとお考えください。

 