ME5 SASマルチパスについて
ME5にてSASのマルチパスについて確認です。
HBAの接続ルールは認識しておりますが、HBAを2つ準備した場合について分からず確認です。
HBA355eを2つ利用してME5にSAS接続する場合は 例えばどちらも”0”を利用して接続など
HBA自体が分かれているので、各1portずつ接続すればよろしいのかルールをご教示ください。
絵では2本の線が接続しているので、HBAを2つ利用した場合も2本接続が必要となるのか、
その場合の接続ルールをご教示ください。
(この場合はME5へサーバー2台までの接続が制限があるのかなど)
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000204705
イベントは見つかりませんでした!
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2025年2月21日 01:50
iRyuさん0
社内のコミュニティでもKBにあるようにポート0/1 ,2/3 の組み合わせを同時に使わなければ
1X PowerEdgeから4xSAS CableでME5024への接続構成はサポート範囲内だとのことでした。
HBAそれぞれから1ポートであれば度のポートを使ってもいいですが、2ポート使用であれば
組み合わせを考慮する必要がある、というのがルールとお考えください。
参考:Dell PowerVault ME5 Series Storage System Support Matrix