Isilon X210とPowerScale A300Lのバックエンド接続について

データ移行の為、Isilon X210 + MELLANOX QDRスイッチとPowerScale A300Lとでバックエンド接続をします。

データ移行後は、X210を切り離して、PowerScale A300L + S5232Fスイッチ接続します。
この時Isilon X210 + MELLANOX QDRスイッチとPowerScale A300L接続時の

IBケーブルについて教えてください。

以下のIBケーブルは問題なく使用可能でしょうか?

例として適当な長さのケーブルを記載しています。

①IB QDR, QSFP-QSFP, 3M(470-AEGR)

②IB/100GbE/40GbE MPO to MPO - トランシーバーなし 10M(407-BCIY)

 トランシーバー/Optic/QSFP+/SR/40GbE/2 GEN6(407-BCJE)
また、PowerScale側の接続先は、標準装備されているポートへ接続予定です。

以上、よろしくお願いします。

Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2025年7月14日 00:52

Shinmiさん


Isilon X210 + MELLANOX QDRスイッチとPowerScale A300L接続時のIBケーブルについて教えてください...
以下のIBケーブルは問題なく使用可能でしょうか?

①IB QDR, QSFP-QSFP, 3M(470-AEGR)
②IB/100GbE/40GbE MPO to MPO - トランシーバーなし 10M(407-BCIY)
トランシーバー/Optic/QSFP+/SR/40GbE/2 GEN6(407-BCJE)

 

⇒担当部署に確認したところA300ではサポートされているのは②のケーブルになります。

 