2 Intern

 • 

439 メッセージ

2015年10月22日 18:00

ご回答ありがとうございます。

レプリケーションライセンスは適用しています。

Hiroki.Kさんのおっしゃる通り、イベントログにInactiveのメッセージが出力されていました。

A VNX File database error was detected.
A VNX File database error was detected.
Slot 2: FSID:170 SavVol:597 Inactive
Slot 2: FSID:169 SavVol:597 Inactive

ご教示頂いた内容の確認ですが、

Supportmaterials取得時、もしくは手動でnas_summaryを流した際に、

レプリケーション障害とチェックポイントのInactiveが併発した場合で、以下のようなログが出力される認識でよろしいでしょうか。


2 Intern

 • 

439 メッセージ

2015年10月23日 19:00

レプリケーションの状態は関係ないのですね。。。

ありがとうございます。勉強になります。

仮にチェックポイントがInactiveであるログが頻発する場合は、

対策として、SavVol領域を拡張する必要がある、と考えておりますがその認識で間違いないでしょうか。

VNX SnapSure SavVol領域オーバーについて

2 Intern

 • 

439 メッセージ

2015年10月27日 17:00

ご回答ありがとうございます。

対応策を検討致します。

イベントは見つかりませんでした!