閲覧
ヘルプ
サインイン
Solved!
RB-7716
5 Practitioner
•
932 メッセージ
0
46
2025年6月17日 07:50
DD6410の消費電力に関する情報はどちらに公開されておりますでしょうか?DDOS8.3_提案ガイド_DD_13_諸元を確認しましたが、該当情報を確認できませんでした。どうぞよろしくお願い致します。
レスポンス(5)
ayas
Community Manager
7.2K メッセージ
2025年6月18日 02:13
RB-7716さん
⇒ご覧になっている資料の最新バージョンには消費電力の情報がありました。(後述でお知らせしているサイトと同じ情報になります)
また、此方に公開されているので確認可能です。
(提案ガイドに関してはお近くのDellTechnologies担当者へアップデート版の閲覧をきいてみてください)
PowerProtect DD6410 Backup Appliancehttps://www.dell.com/en-us/shop/ipovw/power-protect-dd6410#techspecsandresources_section
PowerPower 100-120/200-240v~, 50/60 Hz: 4 SSDs 20 HDDs; 800 VA Thermal Rating (Watts): 4 SSDs 20 HDDs; 760 Watts Thermal Rating (BTU/hr): 4 SSDs 20 HDDs; 2592 btu/h
2025年6月19日 07:26
RB-7716さんご返信を有難うございます。
1)最大消費電力は760Wの理解で良いでしょうか。⇒おっしゃる通り最大消費電力になります。
2) データのI/O等、運用状況によっても消費電力は変動するかと思いますが、通常消費電力値はだいたい最大消費電力の60%~80%程度などの目安などの情報はありますでしょうか?⇒具体的な%を示す数値は見つけられませんでした。(稼働状況はシステムによるので一定の数値は出せないのかと思います)
3)常時、760Wの消費電力を消費してないと考えて良いでしょうか。⇒最大消費電力としてお考えいただければいいので、はい、常時、ではないです。
2025年6月18日 23:55
ayas さんご回答ありがとうございます。ご回答内容、大変参考になりました。
2025年6月19日 01:00
ayasさん
追加で確認させて下さい。1)最大消費電力は760Wの理解で良いでしょうか。2)
データのI/O等、運用状況によっても消費電力は変動するかと思いますが、通常消費電力値はだいたい最大消費電力の60%~80%程度などの目安などの情報はありますでしょうか?3)常時、760Wの消費電力を消費してないと考えて良いでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2025年6月20日 01:10
ayas さん ご回答ありがとうございます。ご回答内容、大変参考になりました。
デル サポート リソース
すべて表示
Top
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2025年6月18日 02:13
RB-7716さん
DD6410の消費電力に関する情報はどちらに公開されておりますでしょうか?DDOS8.3_提案ガイド_DD_13_諸元を確認しましたが、
該当情報を確認できませんでした。どうぞよろしくお願い致します。
⇒ご覧になっている資料の最新バージョンには消費電力の情報がありました。(後述でお知らせしているサイトと同じ情報になります)
また、此方に公開されているので確認可能です。
(提案ガイドに関してはお近くのDellTechnologies担当者へアップデート版の閲覧をきいてみてください)
PowerProtect DD6410 Backup Appliance
https://www.dell.com/en-us/shop/ipovw/power-protect-dd6410#techspecsandresources_section
Power
Power 100-120/200-240v~, 50/60 Hz: 4 SSDs 20 HDDs; 800 VA
Thermal Rating (Watts): 4 SSDs 20 HDDs; 760 Watts
Thermal Rating (BTU/hr): 4 SSDs 20 HDDs; 2592 btu/h
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2025年6月19日 07:26
RB-7716さん
ご返信を有難うございます。
1)最大消費電力は760Wの理解で良いでしょうか。
⇒おっしゃる通り最大消費電力になります。
2) データのI/O等、運用状況によっても消費電力は変動するかと思いますが、
通常消費電力値はだいたい最大消費電力の60%~80%程度などの目安などの
情報はありますでしょうか?
⇒具体的な%を示す数値は見つけられませんでした。(稼働状況はシステムによるので一定の数値は出せないのかと思います)
3)常時、760Wの消費電力を消費してないと考えて良いでしょうか。
⇒最大消費電力としてお考えいただければいいので、はい、常時、ではないです。
RB-7716
5 Practitioner
•
932 メッセージ
0
2025年6月18日 23:55
ayas さん
ご回答ありがとうございます。
ご回答内容、大変参考になりました。
RB-7716
5 Practitioner
•
932 メッセージ
0
2025年6月19日 01:00
ayasさん
追加で確認させて下さい。
1)
最大消費電力は760Wの理解で良いでしょうか。
2)
データのI/O等、運用状況によっても消費電力は変動するかと思いますが、
通常消費電力値はだいたい最大消費電力の60%~80%程度などの目安などの
情報はありますでしょうか?
3)
常時、760Wの消費電力を消費してないと考えて良いでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
RB-7716
5 Practitioner
•
932 メッセージ
0
2025年6月20日 01:10
ayas さん
ご回答ありがとうございます。
ご回答内容、大変参考になりました。