ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2068
2012年12月11日 16:00
Symmetrixに接続されているAIXサーバでDisk Operation Error が発生したためサポートへ連絡したところ、該当のSymdev 番号を聞かれました。
このSymdev 番号(Symmetrix Logical Device 番号,一つの物理ディスクに属している論理デバイス番号)をサーバ側から確認する方法があれば教えてください。
レスポンス(2)
2012年12月11日 17:00
以下の方法で確認が可能です。
1.errpt -aでの確認
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Wed Sep 12 23:56:38 2012
Sequence Number: 18735
Machine Id: 0009629F4C00
Node Id: zgXk
Class: H
Type: PERM
Resource Name: hdisk88
Resource Class: disk
Resource Type: SYMM_RAID1_BCV
Location: P1.1-I3/Q1-W500604844893XXXC-L92000000000000
VPD:
Manufacturer................EMC
Machine Type and Model......SYMMETRIX
ROS Level and ID............5671
Serial Number...............28290000 ←最初の2ケタ「28」が接続symmetrixのシリアル番号
←次の3ケタががsymdev 番号
Part Number.................0000000000000C000287
EC Level....................460628
LIC Node VPD................0290
Device Specific.(Z0)........00
Device Specific.(Z1)........61
Device Specific.(Z2)........567100750000000000092508
Device Specific.(Z3)........52000000
Device Specific.(Z4)........5C310008
Device Specific.(Z5)........1F80
Device Specific.(Z6)........45
Description
DISK OPERATION ERROR
2.symcfg listの出力結果にも該当のsymdevがあります。
# symcfg list
0290 Not Visible ***:* 02D:C4 2-Way BCV Mir N/Asst'd NR 2878
ということでerrpt-aで該当のSymのシリアル番号とSymdev がわかるとサポートに問い合わせるときもかなり時間の短縮になります。
DELL-MK
2 Intern
158 メッセージ
1
2013年1月23日 21:00
対象のsymdevが4桁の場合(symdevが0xFFFを超えた場合)、Serial Numberには下3桁しか表示されないので、symdev番号を知るには、Serial Numberの他にLIC Node VPD、またはDevice Specific.(LN)の値も確認した方が良いでしょう。
ちなみに、symdevが0xFFFを超えた場合にはSerial Numberの最終桁が0x8以上となります。
【例】
Serial Number...............28291000 ←最初の2桁がSymmetrixシリアル番号の下2桁、次の3桁がsymdev番号の下3桁
Serial Number...............28184008 ←最初の2桁がSymmetrixシリアル番号の下2桁、次の3桁がsymdev番号の下3桁だが、最終桁が0x8なので、symdev番号は1184
デル サポート リソース
すべて表示
Top
ayas
Community Manager
•
7.2K メッセージ
0
2012年12月11日 17:00
以下の方法で確認が可能です。
1.errpt -aでの確認
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Wed Sep 12 23:56:38 2012
Sequence Number: 18735
Machine Id: 0009629F4C00
Node Id: zgXk
Class: H
Type: PERM
Resource Name: hdisk88
Resource Class: disk
Resource Type: SYMM_RAID1_BCV
Location: P1.1-I3/Q1-W500604844893XXXC-L92000000000000
VPD:
Manufacturer................EMC
Machine Type and Model......SYMMETRIX
ROS Level and ID............5671
Serial Number...............28290000 ←最初の2ケタ「28」が接続symmetrixのシリアル番号
←次の3ケタががsymdev 番号
Part Number.................0000000000000C000287
EC Level....................460628
LIC Node VPD................0290
Device Specific.(Z0)........00
Device Specific.(Z1)........61
Device Specific.(Z2)........567100750000000000092508
Device Specific.(Z3)........52000000
Device Specific.(Z4)........5C310008
Device Specific.(Z5)........1F80
Device Specific.(Z6)........45
Description
DISK OPERATION ERROR
2.symcfg listの出力結果にも該当のsymdevがあります。
# symcfg list
0290 Not Visible ***:* 02D:C4 2-Way BCV Mir N/Asst'd NR 2878
ということでerrpt-aで該当のSymのシリアル番号とSymdev がわかるとサポートに問い合わせるときもかなり時間の短縮になります。
DELL-MK
2 Intern
•
158 メッセージ
1
2013年1月23日 21:00
対象のsymdevが4桁の場合(symdevが0xFFFを超えた場合)、Serial Numberには下3桁しか表示されないので、symdev番号を知るには、Serial Numberの他にLIC Node VPD、またはDevice Specific.(LN)の値も確認した方が良いでしょう。
ちなみに、symdevが0xFFFを超えた場合にはSerial Numberの最終桁が0x8以上となります。
【例】
Serial Number...............28291000 ←最初の2桁がSymmetrixシリアル番号の下2桁、次の3桁がsymdev番号の下3桁
Serial Number...............28184008 ←最初の2桁がSymmetrixシリアル番号の下2桁、次の3桁がsymdev番号の下3桁だが、最終桁が0x8なので、symdev番号は1184