新しい会話を開始

未解決

1 Rookie

 • 

2 メッセージ

7986

2020年8月21日 07:00

iDRAC経由でHW障害のSNMP Trap送信をした場合のOID情報について

iDRAC経由でNMS(他社製)へSNMPトラップを送信し、
機器のHW障害を監視したいと考えています。

その際、HW障害に関連するものだけを抽出して管理をしたいのですが、
OID情報が分からず、主なHW障害に関するものがどれなのかお教えいただけないでしょうか。
※一般的にDELLサーバのHW障害を監視する情報がまとまっているようであれば知りたいです。

Community Manager

 • 

5.3K メッセージ

2020年8月23日 21:00

tacqueさん

iDRACのTrap OIDは「1.3.6.1.4.1.674.10892.5.3.2」で、具体的にはOBSERVIUMというサイトで公開されているものを見ることが出来ます。
(alertTrapGroupというセクションに記載があるもの(赤いビックリマークが付いている項目)がTrapとして送信されるはずです)

ちょっと項目が多いので、その中からtacqueさんのご要望に合いそうなものを抽出してみて下さい。

MIBファイル自体は、PowerEdgeサーバのページの「ドライバおよびダウンロード」セクション、例えばPowerEdge R740であれば、以下のページから「MIB」と検索することで見つけることが出来る「PowerEdge向けDell EMC OpenManage MIB」から入手できます。

https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/poweredge-r740/drivers

capture-20200824-125623.png

※ダウンロードしたZIPファイルを展開すると、「iDRAC-SMIv1.mib」「iDRAC-SMIv2.mib」があります

 

【参考】
フリーのSNMPマネージャに読み込ませてみた画面を参考に添付します。Trapとして送られてくる情報が、OBSERVIUMに書かれている情報より少しだけ詳細に確認できます。

idracmib.png

1 Rookie

 • 

2 メッセージ

2020年8月27日 01:00

@Uehara Y. 

ありがとうございました!!

非常に参考になりました!

イベントは見つかりませんでした!