Unity OE 5.4 以降の TSA144 のWrite cache Disableについて

TSA 144の対応で特定のパーツ交換時には事前にWrite cache Disabledが必要な認識ですが、Unity OE 5.4ではSPがService Modeになった際に自動でWrite cacheがDisabledとなる認識です。

Dell Unity:SPメンテナンス アクティビティ中に書き込みキャッシュを適切に管理する方法(ユーザー修正可能) | Dell 日本

この状況からTSA144の対応ではService modeを伴うHW交換の場合は手動でのWrite cahce Disabledの対応は不要との認識で良いでしょうか?

また、SPをService modeにせずに交換するパーツ(IO Module交換のreset and holdなど)の場合はUnity OE 5.4以降でも対応が必要な認識で合いますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2025年5月7日 01:50

hata21さん

この状況からTSA144の対応ではService modeを伴うHW交換の場合は手動でのWrite cahce Disabledの対応は不要との認識で良いでしょうか?
→OE5.4 以降であればService modeにで自動的にCache Disableになるとあるのでご認識の通りになります。

 

参考:Dell EMC Knowledge Article 000196684 : Dell Unity: How to Manage Write Cache During SP Maintenance Activities (User Correctable) 
The steps provided in this article for manually disabling write cache prior to any scheduled SP hardware maintenance activity apply to Unity OE 5.3 and lower.  Write cache is automatically disabled when an SP is placed into service mode on Unity arrays running OE 5.4 and greater.

 

参考:What’s new in UnityOS 5.4?
With the UnityOS 5.4 release, the system will now automatically disable write-cache by default when the SP is placed into service mode. This new enhancement allows for service activity to take place without having to require an authorized Dell engineer to disable and enable write-cache.


また、SPをService modeにせずに交換するパーツ(IO Module交換のreset and holdなど)の場合はUnity OE 5.4以降でも対応が必要な認識で合いますでしょうか?
→KBのリストにはI/O Moduleがあるので基本的にCache Disableが必要です。しかし最新の手順書には以下あるようにService Modeに入れる手順があるため(OE5.4 以降であれば)該当KBの対応(ManualによるCache Disable)は必要ありません。

パーツにより手順が変わる可能性があるので最新のSolveOnlineでの手順確認することをお勧めします。

 

手順書から~
Preparing the storage processor (SP) for service About this task To protect your system from accidental data loss during this maintenance activity, prepare the SP for service. You prepare the SP for service by putting it in Service Mode.
Entering Service Mode stops I/O on the SP so that service tasks can be safely performed.
NOTE: Both SPs must NOT be in Service Mode at the same time.

1 Rookie

 • 

109 メッセージ

2025年5月8日 00:18

@ayas​ さん

ご回答ありがとうございました。

追加で以下について質問させてください。

Solve Onlineから最新の手順書を作成し確認したところ、I/OModuleや4 Port Cardの交換にはService ModeではなくReset and holdを利用するように見受けられました。

Unity OE 5.4以降でReset and holdを実施する手順の交換の場合、手動でのCache Disable対応は必要になりますでしょうか?

(cacheの動作はreset and holdとservice modeで同等の動きとなるのか不明なため、質問させてください。)

Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2025年5月8日 01:05

 

hata21さん

 

ご返信を有難うございます。おっしゃる通りプロシージャの手順通りに交換するには手動でのCache Disable対応が必要になります。

 