未解決
1 Rookie
•
18 メッセージ
0
10
2025年7月24日 05:34
PowerVault ME5 仮想モードにおけるADAPT構成でのSSD読み取りキャッシュディスクグループの対応可否について
PowerVault ME5シリーズ(仮想モード)におけるSSD読み取りキャッシュディスクグループの構成可否について確認させてください。
管理者ガイドの「SSD読み取りキャッシュ」セクションには、以下のような記述があります:
「回転ディスクで構成された仮想ディスク グループが作成された場合は、SSDで構成される読み取りキャッシュ ディスク グループを作成できます。」
この文言は、RAIDレベルを限定しておらず、仮想モードで回転ディスクを使用していれば対象になるように読めます。
そこで以下の点について、見解をいただけますと幸いです
- ADAPT構成(回転ディスク)に対して、SSD読み取りキャッシュディスクグループは構成可能でしょうか?
イベントは見つかりませんでした!
Uehara Y.
Community Manager
•
5.3K メッセージ
0
2025年7月25日 04:09
はい。HDDのADAPT構成で仮想モードで作成していればプールに属させることが可能なので、SSD読み取りキャッシュディスクグループの構成もできるはずです(リニアモードではNGです)。
[参考](一つ前のME4に関する記事ですが、考え方は基本的に同じです)
PowerVault ME4シリーズを触ってみた~2つのストレージタイプ~