Community Manager

 • 

5.4K メッセージ

2026年1月20日 10:01

・コマンドが変わったが、SCG接続はそのまま継続されるのか?

・コマンドが変わったため、OneFSアップグレード後、isi connectivityコマンドで再度SCG接続が必要なのか?

Solve on-lineの手順を確認したところ、OneFSアップグレード後のSCG接続作業(設定情報の再入力)が記載されている箇所はなかったので、SCG接続はそのまま継続されると考えて問題ありません。

 

とはいえ、コマンド変更があったので心配なのも確かなので、今回のアップグレードの対象とはならないSolveドキュメントですが「OneFS 9.x upto 9.13 Upgrade Planning and Process Guide」に記載があった「isi connectivity settings view」をアップグレード後に実行して状態確認を行うことをおすすめします。

 

[OneFS 9.x upto 9.13 Upgrade Planning and Process Guide からの抜粋]
To verify Dell Technologies connectivity services is enabled and the connection status is connected, run the following command:
isi connectivity settings view

 

2 Intern

 • 

428 メッセージ

2026年1月20日 21:41

@Uehara Y.​ さん

返信ありがとうございます。

isi connectivity settings viewコマンドを実施して、接続が解除されているようであれば、再度SCG接続のための手順を実行するということになりますかね?

Community Manager

 • 

5.4K メッセージ

2026年1月21日 03:09

isi connectivity settings viewコマンドを実施して、接続が解除されているようであれば、再度SCG接続のための手順を実行するということになりますかね?

はい。もしもそのような状態になってしまっていたら、SCGの再接続処理をお願いいたします。

 

(また、そのような場合には「手順書には情報がなかったが、アップグレード後にSCGの接続情報がクリアされてしまっていた!」という情報を共有して頂けると助かります)

2 Intern

 • 

428 メッセージ

2026年1月22日 22:46

@Uehara Y.​ さん

実機で検証することができました。

結果として、PowerScaleをSCG接続した状態で、OneFS9.5.1からOneFS9.10.1にアップグレードしても、SCG接続は解除されることなく、SCG接続は継続されました。

また、OneFS9.10.1では、isi supportassistコマンドもまだ使用可能なようです。OneFS9.10.xのCLIコマンドリファレンスをみると、isi supportassistコマンドの記載は削除され、isi connectivityコマンドの記載に置き換わっていたため、isi supportassistコマンドは無くなったのかと思っていましたが、そうではないようです。

イベントは見つかりませんでした!

Top