DM5500の初期セットアップでNTP同期エラー

PowerProtect DM5500の初期セットアップがNTPとの同期エラーで止まりました。
どのように対応したらいいのでしょうか?

Error code: CONN0142
Reason: Time difference xxx.xxx sec between NTP server and Appliance exceeded the maximum allowed difference of 600 seconds.

dm5500_ntp_error.png

Community Manager

 • 

1.6K メッセージ

2023年4月18日 02:00

Reasonのメッセージ通り、DM5500の時間とNTPで600秒以上のずれがあるため
エラーとなっています。以下のKBで対処する必要があります。

Article Number: 000211854
PowerProtect Data Manager DM5500 Appliance : Day 1 configuration fails due to Time sync issue between NTP server and the Appliance

なお、こちらは内部KBとなり公開出来ませんので事象が発生する場合は
サポートにお問い合わせをお願いします。

例のように32400秒ほどずれているという場合、誤って日本時間に変更
されているといった状況が考えられます。

デル・テクノロジーズの工場から出荷されるDM5500はハードウエア
クロックがUTCで設定された状態で出荷されます。
日本時間に変更せず、UTCのまま初期セットアップする必要があります