AIX host でerrpt-aからsymdevを特定する方法

Symmetrixに接続されているAIXサーバでDisk Operation Error が発生したためサポートへ連絡したところ、該当のSymdev 番号を聞かれました。

このSymdev 番号(Symmetrix Logical Device 番号,一つの物理ディスクに属している論理デバイス番号)をサーバ側から確認する方法があれば教えてください。



Community Manager

 • 

7.2K メッセージ

2012年12月11日 17:00

以下の方法で確認が可能です。 

1.errpt -aでの確認

LABEL:          SC_DISK_ERR2

IDENTIFIER:     B6267342

Date/Time:       Wed Sep 12 23:56:38 2012

Sequence Number: 18735

Machine Id:      0009629F4C00

Node Id:         zgXk

Class:           H

Type:            PERM

Resource Name:   hdisk88

Resource Class:  disk

Resource Type:   SYMM_RAID1_BCV

Location:        P1.1-I3/Q1-W500604844893XXXC-L92000000000000

VPD:

        Manufacturer................EMC

        Machine Type and Model......SYMMETRIX

        ROS Level and ID............5671

        Serial Number...............28290000  ←最初の2ケタ「28」が接続symmetrixのシリアル番号

                                                             ←次の3ケタががsymdev 番号

        Part Number.................0000000000000C000287

        EC Level....................460628

        LIC Node VPD................0290

        Device Specific.(Z0)........00

        Device Specific.(Z1)........61

        Device Specific.(Z2)........567100750000000000092508

        Device Specific.(Z3)........52000000

        Device Specific.(Z4)........5C310008

        Device Specific.(Z5)........1F80

        Device Specific.(Z6)........45

Description

DISK OPERATION ERROR

2.symcfg listの出力結果にも該当のsymdevがあります。

# symcfg list

0290 Not Visible            ***:* 02D:C4  2-Way BCV Mir N/Asst'd     NR    2878

ということでerrpt-aで該当のSymのシリアル番号とSymdev がわかるとサポートに問い合わせるときもかなり時間の短縮になります。

2 Intern

 • 

158 メッセージ

2013年1月23日 21:00

対象のsymdevが4桁の場合(symdevが0xFFFを超えた場合)、Serial Numberには下3桁しか表示されないので、symdev番号を知るには、Serial Numberの他にLIC Node VPD、またはDevice Specific.(LN)の値も確認した方が良いでしょう。

ちなみに、symdevが0xFFFを超えた場合にはSerial Numberの最終桁が0x8以上となります。

【例】

Serial Number...............28291000     ←最初の2桁がSymmetrixシリアル番号の下2桁、次の3桁がsymdev番号の下3桁

Serial Number...............28184008     ←最初の2桁がSymmetrixシリアル番号の下2桁、次の3桁がsymdev番号の下3桁だが、最終桁が0x8なので、symdev番号は1184

イベントは見つかりませんでした!