Ce message a plus de 5 ans
1 message(s)
0
705
21 septembre 2015 08:00
Erreur pendant le remplacement d'un HDD sur MD 3200
Bonjour Tous,
Un disque dur physique est apparu sous le statut dégradé.Quand j'ai voulu le remplacer par un nouveau,le nouveau a toujours l'état non attribué, le HDD de rechnage n'a même pas pris la relève.Quand je fais REMPLACER LES DISQUES PHYSIQUES par le non attribué, une erreur apparait et dit : ""THe operation can not becoompleted , because a Raid controller module ressource is being used by another process.""......turn the power module conroller enclosure off and on """.Quand j'ai redemarré eteint et rallumé la baie de stockage , il n' y a aucun changement.
Pouvez vous PLEASE!!!, me venir en aide, je crains perdre les données sur la partition correspant au disque qui a beaucoup de VM en production
MErci
Dell-Stephane T
4 Operator
•
3.7K messages
0
23 septembre 2015 07:00
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que le disque égal ou suppérieur en capacité et même type (SAS ou SATA)?
Le disque a-t-il bien été acheté chez Dell?
Je vous invite à consulter la matrice de compatibilité de la MD3200 pour vérifier que votre disque dur est bien dans la liste.
Cordialement,
Stéphane