Non résolu
Ce message a plus de 5 ans
1 message(s)
0
167
4 février 2019 03:00
Retrieving Memory Utilization (WCF Function)
Bonjour,
Nous rencontrons actuellement un problème qui concernerait la remontée d'information sur la ressource CPU d'une des lames de type PowerEdge M630, d'un chassis PowerEdge M1000e.
Une procédure pour corriger le défaut nous est préconisée:
Recommended Action:
Do the following: 1) Reset iDRAC. 2) Reset CMC. If the issue persists, contact your service provider.
Celle-ci à t'elle une éventuelle conséquence sur la production des Lames qui y sont reliées ?
En particulier, un impact sur les système d'exploitation sur les Lames.
Cordialement
Aucun événement trouvé !
Dell-Stephane T
4 Operator
•
3.7K messages
0
18 février 2019 09:00
Bonjour,
l'IDRAC et la CMC sont des cartes de managements et elles sont totalement indépendantes du système hôte. Vous pouvez donc faire un reset ou une mise à jour de celles-ci sans impacter le fonctionnement des serveurs relatifs. Vous pourrez éventuellement constater une ventilation au maximum sur une courte durée due à la perte de contrôle temporaire sur ces éléments de régulation (sécurité thermique).
Cordialement,