Serveur ne démarre pas

Bonjour, Mon serveur DELL R740 ne démarre pas. Lors que je branche le câble d’alimentation j'entends un bruit tac-tac et le clignotant du bloc d'alimentation clignote en vert. Et le courant n'arrive pas à la carte mère car aucune réaction est notée aux autres composants du serveur. En plus le bouton power reste noir et ne 'allume même pas. De ce fait j'ai eu le support Dell sur Facebook et il m'a proposé de mettre en configuration minimale du serveur mais toujours le problème persiste aucun changement. Toutes les deux alimentation font la même chose tac-tac. On a remplacé le bloc d’alimentation par son serveur jumeau de même type et modèle qui marche bien mais cela ne change rien. I need help.

Moderator

 • 

5.1K  messages

13 novembre 2023 00:10

Bonjour, je soupçonne que la carte mère est peut-être défectueuse ou l'un des composants ci-dessous.Hello I’m suspecting the motherboard might be faulty or one of the components below.

 

Minimum to POST for the R740:

  • One processor (CPU) in socket processor 1
  • One memory module (DIMM) in socket A1
  • One power supply unit
  • Right control panel and cable (for power button functionality)
  • System board