10 octobre 2023 13:29
Message santé DD dans Idrac
Bonjour, je remarque ces messages depuis aujourd'hui.

J'ai également ceci :

Cela signifie que ces 2 DD sont en train de s'essoufler ?? Faut-il que j'anticipe l'achat de 2 nouveaux DD, afin que je change ?
J'ai 3 disques en Raid 5. Si je les change, la reconstruction du RAID se fera bien automatiquement ?
Merci
Aucun événement trouvé !
DELL-Charles R
Moderator
•
4.4K messages
0
10 octobre 2023 18:06
Bonjour Mathieu,
Les captures d'écran montrent un Predictive Fail pour le disque dur 02 et peut-être le disque 00. Ils devront être remplacés.
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une sauvegarde validée.
Lorsque nous avons un disque prédictif de défaillance qui est toujours un membre en ligne de la matrice, il y a 2 choses à faire avant de le retirer et de le remplacer : En utilisant OpenManage Server Administrator (OMSA) ou le BIOS du contrôleur.
1. vérification de la cohérence :
Dans OMSA : Développez le stockage>développez le contrôleur. Sélectionnez "Virtual Disk". Choisissez 'Check Consistency' dans le menu déroulant et exécutez.
2) Une fois le contrôle de cohérence terminé, mettez le disque hors ligne avant de le remplacer :
Dans OMSA : Développez le stockage>développez le contrôleur>développez le connecteur>enveloppe>sélectionnez les disques physiques (ou les disques de la matrice). Sélectionnez le menu déroulant à côté du disque dur, choisissez hors ligne et exécutez.
La reconstruction devrait démarrer automatiquement une fois le disque remplacé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser OMSA ou PERC BIOS pour définir le disque de remplacement comme disque de secours à chaud, ce qui déclenchera la reconstruction.
Répétez le contrôle de cohérence et mettez le lecteur hors ligne pour le disque 00.
Mathieu-AAA
1 Rookie
•
9 messages
0
16 octobre 2023 19:19
Bonjour, j'ai mon idrac en 192.168.1.253.
Ensuite, j'ai VMWare en 192.168.1.249.
J'ai installé (OMSA) sur un poste client. Lorsque je lance OMSA, il me demande l'IP + nom d'utilisateur + mot de passe. J'indique quelle IP ?
Mathieu-AAA
1 Rookie
•
9 messages
0
16 octobre 2023 19:23
Je rappelle que j'ai 2 disques en predictive failure. J'en ai remplacé 1. Quel est le temps de reconsctruction, en moyenne ? Ce sont des DD de 600Go
(Modifié)
Mathieu-AAA
1 Rookie
•
9 messages
0
16 octobre 2023 19:32
Po
Pourquoi ai-je toutes ces erreurs ? c'est du fait de la reconsctruction sur le DD 0:1:2 ?
(Modifié)
Mathieu-AAA
1 Rookie
•
9 messages
0
17 octobre 2023 05:25
Avez-vous installé OMSA sur l'hôte ESXi puis accédé à partir du client sur le poste de travail ? => Non
C'est un PowerEdge R440, version ESXi 6.7.0
Le disque 0:1:2 semble avoir fini sa reconstruction mais je ne le vois pas dans le RAID 5
Le disque virtuel semble ok
Mathieu-AAA
1 Rookie
•
9 messages
0
17 octobre 2023 05:33
J'ai vérifié la cohérence du disque virtuel et c'est ok !
Mathieu-AAA
1 Rookie
•
9 messages
0
17 octobre 2023 08:19
J'ai changé le disque 0:1:0, mais il n'indique pas qu'il reconstruit ...... Et pourtant, la LEd clignote en vert, pour indiquer la reconstruction en cours.
Mon VD est donc passé en mode "dégradé"
Mais lorsque je demande à voir les disques physiques qui font partie du virtual disk, voici le message :
Si je fais cette méthode, je perds tout ce qu'il y a sur le Virtual Disk ?
je repars de 0 ?
(Modifié)