Start a Conversation

Unsolved

A

1 Message

52

October 3rd, 2023 15:12

Configuração MTU

Tenho em minha infra um Switch DEEL N3048 na versão de IMG N3000AdvLitev6.5.4.17. Em uma das interface Gi especifica está configurado em modo trunk allowed com MTU 9216 conforme recomendado e na outra ponta do L2 tem um Switch da fabricante CISCO com MTU 1500. Esse transito é usado para VOZ.  Recentemente tivemos um incidente onde a voz estava robotizada, analisando a interface não foi encontrado nenhum incremento de erro como CRC, porem notei um volume considerado de frames recebidos não encaminhados. Será que está relacionado a configuração do MTU, por ser fabricantes diferentes? 

Moderator

 • 

9.5K Posts

October 3rd, 2023 20:15

Alekis,
 

Eu começaria verificando se os switches estão atualizados e em dia e, depois disso, você precisaria configurar os switches para que os MTUs correspondam. Digo isso porque todos os nós em um segmento L2 compartilhado precisam usar o mesmo tamanho máximo de quadro, o que resulta no mesmo MTU. As informações não encaminhadas a que você se referiu provavelmente se devem ao fato de o switch da série N estar transmitindo com quadros jumbo. 

 

Se isso ajudar, entre em contato comigo.

 

 

No Events found!

Top