Ungelöst
41 Nachrichten
0
794
March 7th, 2023 03:00
Poweredge R320 Raid 1 Fehler erwartet
Hallo,
bei unserem Dell Server R320 mit Raidcontroller PERC H710 ging eine SAS Festplatte aus einem Raid1 kaputt.
Am Festplatten Tray leuchtete die gelbe LED. Daraufhin schaltete ich die Platte im OMSA auf Offline und ersetzte die Platte mit einer Original Dell SAS Festplatte .
Der Rebuild lief ohne Probleme durch und die Platte leuchtete wieder grün. Im OMSA wurde das Virtuelle LW wieder korrekt angezeigt.
Nach einem Tag blinkte die Platte wieder gelb. Im OMSA stand Fehler erwartet.
Daraufhin wieder Platte Offline, Firmware und Treiber aktualisiert und wieder eine neue Platte eingebaut. Raid wieder hergestellt.
Auch das Protokoll im OMSA habe ich gelöscht.
Nach einem Tag wieder blinken der gelben LED??
Was kann ich hier weiter unternehmen?
Freundliche Grüße Andreas
Dell-Martin S
Moderator
•
3.5K Nachrichten
0
March 8th, 2023 06:00
Hi,
kannst du bitte einen anderen slot testen?
LG Martin
fencer_dell
41 Nachrichten
0
March 9th, 2023 02:00
Hallo Martin,
der Server hat 4 Slots - eingerichtet mit 2 Raid 1. Das erste Raid ist Slot 1 und 2 für das System und das zweite Raid sind Slot 3 und 4 für VM.
Der Fehler tritt bei Slot 4 auf. Wie kann ich ohne Datenverlust einen anderen Slot testen?
Wenn es keine Lösung gibt bleibt mir nur die Datensicherung für das zweite Raid (Slot 3+4), Löschung des zweiten Raid und neu anlegen von Raid 1. In der Hoffnung der Fehler tritt nicht mehr auf.
Freundliche Grüße
Andreas
Dell-Martin S
Moderator
•
3.5K Nachrichten
0
March 9th, 2023 06:00
Hi,
leider habe ich keinen anderen Hinweis für dich, bitte probiere deinen Lösungsansatz aus.
LG Martin
fencer_dell
41 Nachrichten
0
March 10th, 2023 06:00
Hallo,
ich habe das Raid gelöscht und neu angelegt, der Fehler tritt leider immer wieder auf. Muss ich evtl. irgend ein Fehlerprotokoll löschen. Im Moment habe ich bereits 5 SAS Festplatten getauscht.
Für weiter Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Andreas
fencer_dell
41 Nachrichten
0
March 13th, 2023 05:00
Hallo,
noch ein Nachtrag, nach dem Einbau einer nicht zertifizierten IBM SAS Festplatte gab es keinen Fehler mehr. Nur der Hinweis auf Inkompatibilität der Festplatte. Der Smart Fehler (Fehler erwartet) trat seit dem nicht mehr auf.
Andreas
Dell-Martin S
Moderator
•
3.5K Nachrichten
0
March 13th, 2023 07:00
Hi,
hört sich an als wäre auch die neue Platte defekt.