Ungelöst
Dieser Beitrag ist älter als 5 Jahre
3 Nachrichten
0
853
June 6th, 2016 08:00
PowerEdge R310: Power Fehler (LED dauernd gelb)
Bei meinem PowerEdge R310 zeigen beide Netzteile dauernd gelb. Kreuztausch mit zwei anderen Netzteilen und Kabeln führte zu (vor Einschalten) grüner Anzeige, nach drücken Power leises Klicken und gelber Daueranzeige (Lüfter laufen nicht los). Entfernen RAM, Controller etc. = unverändert. Tausch BIOS Batterie = getauschte Netzteile zeigen jetzt gleiches Verhalten wie ursprünglich verbaute, nach Einstecken netzkabel kurz grün, dann dauergelb. Die gezogenen Netzteile mit Strom versorgt = dauergrün. Kann ich noch was versuchen, oder brauche ich einen neuen Server?
Keine Veranstaltungen gefunden!
DELL-Sascha H
15 Nachrichten
0
June 6th, 2016 09:00
Hallo Juhnix,
entferne bitte einmal Riser 1 und prüfe ob sich der Status der Netzteil LED's ändert.
Sollte dem der Fall sein, schau bitte einmal nach ob sich das System einschalten lässt.
Falls ja, ist höchstwahrscheinlich dein Mainboard defekt.
Hast du das Mainboard einmal optisch auf etwaige Beschädigungen geprüft wie aufgeblähte Kondensatoren?
Gruß
Sascha
juhnix
3 Nachrichten
0
June 7th, 2016 02:00
Hallo Sascha,
Riser 1 (PCI) entfernt, Status LEDs Netzteile bleiben jetzt grün. System lässt sich nicht einschalten (Diagnose zeigt: PCI Riser not detected). PCI Riser wieder eingebaut = ursprüngliches Verhalten (grün -> gelb).
Alle Kondensatoren sehen gesund aus...
Viele Grüße
Jürgen
juhnix
3 Nachrichten
0
June 13th, 2016 06:00
Niemand eine Idee?