Ungelöst
Dieser Beitrag ist älter als 5 Jahre
4 Nachrichten
0
829
May 2nd, 2016 08:00
E1211 error
Guten Tag, wir haben einen "Controller Battery Failure auf Raid E1211" (Check Battery) auf einem DELL R 810. Kann uns der DELL Support folgende Fragen beantworten: 1.) Welche Ersatzteile werden benötigt. 2.) URL zum Reparaturleitfaden..... ich gehe davon aus, dass es nicht kritisch ist, da dieser Server lediglich ein VMWare image lädt via SD card.... aber der Fehler muss natürlich behoben werden.... oder sollte man in diesem Fall einfach "deaktivieren" <<<- Wenn ja: Wie deaktivieren(?). MFG Falk Möbus / Heidekreis Klinikum IT Abt.
Keine Veranstaltungen gefunden!
f.moebus
4 Nachrichten
0
May 3rd, 2016 00:00
Hallo Stefan,
vielen Dank, wir werden das prüfen heute...
und danke auch für die URLs!!!
Gruß. Falk
f.moebus
4 Nachrichten
0
May 3rd, 2016 08:00
Hallo Stefan,
danke... Batterie aus anderem Server genommen + delete hardware logs --> Keine Fehler.
Danke!!!!!!!
f.moebus
4 Nachrichten
0
May 4th, 2016 00:00
Hallo Stefan,
gerne.... bitte biete doch mal 2 Stück an.
An: falk.moebusXXX@heidekreis-klinikumXXX.de
XXX enternen....